变电站运行监视信号采集说明及测控(整理稿)

时间:2022-11-20 17:11:03 作者:壹号 字数:6939字

变电站运行监视信号分类管理要求

为更好地监视变电站设备运行状态及工况,保障电网和设备的安全运行,特制定《变电站运行监视信号采集规范》,旨在统一设备运行监视信号的种类和描述,更好地满足生产运行的需要。

一、变电站运行监视信号的类别 (一)遥信类信号

根据信号处理的危急程度及信号特点,将监视的开关量信号分为五类,在监控系统上实现分类显示。

1、事故信号(A类)

反应事故的信号及相应断路器变位信号:

1)非正常操作引起的断路器断路器分、合动作信号; 2)各类电量和非电量保护动作信号; 3)各设备间隔(或整站)的事故总信号; 4)主变消防系统动作信号;

对应的监控系统动作:记录历史库,语音告警、事故音响、登录告警窗、红色字体报文、推事故画面(光字牌、主接线等)。

2、严重告警信号(B类)

反映设备非正常工况,需要立即关注并进行处理,否则可能造成事故的信号。

1)保护及自动装置、测控装置、通信设备、断路器加热或储能设备、站用直流系统、站用电系统等二次相关设备失去工作电源信号;

1

2)有关设备发出的闭锁信号,如断路器压力(液压、气压)闭锁、断路器弹簧未储能、液压机构断路器氮气泄露、保护及自动装置闭锁等,此类信号发出表示该设备相关功能已无法发挥。

3)有关设备发出的异常告警信号,如断路器控制回路断线、PT断线、断路器机构“远方/就地”开关在“就地”位置、断路器储能电机运转超时、气体绝缘互感器压力告警、保护或远动通道告警、直流系统接地或绝缘低、变压器消防系统告警、测控装置告警、RTU工况退出等,此类信号发出后,表示该设备部分功能已无法正常发挥。

4)变压器非电量保护告警信号,此类信号发出后,若不及时处理将造成变压器跳闸,如冷却器全停、干式变压器温度高等。

5)母线接地等计算遥信信号。 6)变压器滑档信号。

7)SVC、备自投等自动投切装置动作失败信号。

对应的监控系统动作:记录历史库,告警音响(长鸣声)、登录告警窗、橙色字体报文、推事故画面(光字牌、主接线等)。

3、一般告警信号(C类)

反映设备非正常工况,但不会直接造成后果的告警信号。如保护装置发出的电流、电压越限信号;刀闸双位错信号;气体绝缘互感器压力告警、变压器调压机构闭锁、遥控类操作失败等。

对应的监控系统动作:记录历史库,告警音响(短鸣声)、登录告警窗、蓝色字体报文。

4、提示信号(D类)

2

一般的提醒告知信号,不需要进行处理,以减少监视工作量,主要有以下类别:

1)测控屏上的“远方/就地”开关位置信号、所有开关类设备位置信号、主变分接头档位信号、重合闸充电信号、备自投充电信号、主变冷却电源运行等表示设备当前运行方式的信号。

2)正常操作的断路器动作信号、刀闸(地刀)动作信号、小车装置动作信号、调压装置档位动作信号等反映操作过程的信号;

3)保护、收发信机启动等信号;

4)正常操作中,解除五防系统或电气联锁装置的闭锁功能。 不同类别的D类信号对应的监控系统动作:

1)记录历史库,查阅时字体显示为绿色;对应光字牌亮(不推出);

2)记录历史库,查阅时字体显示为绿色;主接线图上对应图标闪烁;

3)记录历史库,查阅时字体显示为绿色;对应光字牌亮(不推出);

4)记录历史库,查阅时字体显示为绿色;对应光字牌亮(不推出);

5、查阅类信号(E类)

监控系统应采集的非A、B、C、D类信号。

对应的监控系统动作:记录历史库,查阅时字体显示为黑色。 (二) 遥测类信号

3

将监视的遥测信号分为三级,在监控系统上实现分级告警。分别为:事故告警(A类)、越限告警(B类)、预告告警(C类),对应的监控系统动作与同类遥信告警一致。

1、主变及线路负荷

主变和线路分别按额定容量、允许载流量的85%设置预告告警(C 类),按100%设置越限告警(B 类),按110%设置事故告警(A 类)。

2、各级交流母线电压 (1)500kV变电站

500kV、220kV母线电压分别按调度下达的丰水期、枯水期电压曲线设置越限告警(B类);66kV母线电压按低于64.02 kV、高于70.62 kV设置越限告警(B类);35kV母线电压按低于33.95 kV、高于37.45kV设置越限告警(B类)。

…… 此处隐藏632字 ……

直流控制母线电压按低于210V、高于230V 设置越限告警(B 级);按低于198V、高于243V 设置事故告警(A 级)。

4、主变油温

主变油温按75℃设置预告告警(C级),85℃设置越限告警(B 级),按95℃设置事故告警(A级)。

二、部分遥信的说明

1、一次设备,包括断路器、隔离开关、接地刀闸都要采集常开、常闭两付接点,以便相互校验,确保可靠指示设备位置状态。

5