外墙螺栓孔及脚手孔的防渗封堵技术

时间:2022-11-21 06:17:01 作者:壹号 字数:2760字

河南工业大学师生周转房工程D标段

外墙螺栓孔及脚手孔的防渗封堵方案

本工程外墙采用悬挑式脚手架,在结构施工时留有较大的孔洞。外墙剪力墙支模根据要求采用一次性螺栓,不穿PVC管,但是由于部分楼层已经穿了PVC管,于是留下了贯穿墙体的孔洞。若在粉饰前对这些脚手孔和螺栓孔的防渗封堵处理不当,则将极易导致外墙面的局部渗漏,严重影响用户的使用。根据我公司多年的高层建筑施工经验,采取了如下行之有效的防渗封堵技术措施。

一、技术措施

1、螺栓孔的处理,

(1)、螺栓孔大多预埋有PVC管,为了确保外墙的长期抗渗漏能力,粉饰前应使用功率较大的电钻等一类工具,将外墙外侧的PVC管先行清除掉,确保混凝土墙面孔内清洁、干净,以利填补水泥砂浆的粘结牢固。

(2)、按先里后外的顺序,分两次将留有PVC管的一段约深200mm的孔洞,先填补密实。其中第一次是从外墙内侧采用粗细适宜圆钢、弧形铁皮喂料板等专用工具。将稠度适中的1:2.5~3掺假膨胀剂的水泥砂浆向孔洞内填补深约140~150mm,需在隔一昼夜以上待孔内砂浆充分凝结牢固后,再第二次用圆钢和铁锤多次由外侧向孔内灌人半干硬性1:2.5膨胀水泥砂浆,并挤压和敲打夯实,确保灌入孔内深约50—60mm的砂浆密实。

(3)、除以上采用膨胀水泥砂浆封堵外,采用向螺栓孔及脚手孔内注入专用发泡胶也是行之有效方法。

2、脚手孔的处理

(1)、外墙脚手孔一般均较大,也不规则,填补宜分两次进行。

(2)、第一次,先认真剔除受损疏松的砼块和浮浆残余并仔细润湿,用同高一标号微膨胀砼初步把大洞填补成小洞,做到密实饱满,杜绝留有任何渗漏通道。

(3)、第二次,经保养1~2昼夜待所补砼相对比较牢固后,用微膨胀细石砼挤紧压实,确保上下左右四周缝隙均被细石砼挤紧严实。

二、管理措施

1、成立专业管理领导小组,加强管理。

组长:项目经理

…… 此处隐藏0字 ……

副组长:生产经理

成员:执行经理、总工、施工员、质检员、安全员

2、组织专业修补班组。由责任性强、技术熟练、素质好的泥工和木工负责操作。

3、逐个检查验收,验收合格再进行下一道工序施工。

4、采用旁站监督管理,工人施工时,设专人在现场跟踪监督检查验收,以防工人马虎施工。

经验证明,只有严格把好现场施工质量关不放松,采取行之有效的技术措施,加强管理才能取得预期的效果。

河南省中原建设有限公司 2011年11月2日