长距离预应力钢筋混凝土输水管道安装工法

时间:2022-11-23 17:30:21 作者:壹号 字数:6987字

长距离预应力钢筋混凝土输水管道安装工法

目 录

1特点 ............................................ 2 2适用范围 ........................................ 23材料及设备 ...................................... 24劳动组织 ........................................ 35工艺原理及操作要点 .............................. 36质量标准及安全措施 .............................. 77技术经济分析 .................................... 88工程实例 ........................................ 8

1

1特点

本工法的特点是操作简单,使用机具设备少,施工进度、工程质量易保证,效益明显。

2适用范围

本工法适用于采用承插式预应力钢筋混凝土输水管道安装工程施工。

3材料及设备

3.1管材选用符合一阶段工艺(JC197-76)或三阶段工艺(JC114-76)标准生产的预应力钢筋混凝土输水管,管节长度及重量见表1。现场验收按(GB5695-85)执行,并有出厂合格证。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公称直径mm 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 管节长度及重量表 表1 管体长度mm 有效长度mm 参考重量Kg 5160 5000 997 5160 5000 1218 5160 5000 1587 5160 5000 1836 5160 5000 2286 5160 5000 2787 5160 5000 3337 5160 5000 4569 5160 5000 5992 5160 5000 7609 5160 5000 9840 5160 5000 12356 3.2接口胶圈采用天然橡胶模铸成型,其质量标准和运输存放方法见SDJ59-79(混凝土管道篇)中有关章节。

3.3需用机具、设备种类、数量(见表2)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

名称 液压汽车吊 挖掘机 推土机 卷扬机 发电机 汽车 机动翻斗车(蹦蹦车) 交流电焊机 污水泵 千斤顶 电动打压泵 水平仪 主要机具、设备需用表 表2 规格 单位 数量 备注 1 8~40t 台 依管节重量选用 1 0.8~1.2m3 台 1 T75~T140 台 1 3~10t慢动 台 依管径选用 75KW 1 台 施工电源 140 1 辆 1 台 28KW D100 10~100t 2

台 台 个 台 台 1 4 6 1 1 宜选用螺旋式 13 经纬仪 台 1 4劳动组织 由2~3名施管人员负责生产、技术、质量、安全管理,17人组成作业班组,实行项目法施工,具体分配方式如下。

4.1劳动力用量及工种配备情况(见表3)

工 种 管道工 3 人 数 合 计 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 钳工 2 劳动力用量及工种配备表 表3 电工 起重工 测量工 电焊工 气焊工 零工 2 1 1 1 1 6 17 需用人数(名) 4 2 1 2 3 1 1 3 4.2各施工部位需用人数(见表4) 工 作 内 容 对口、套胶圈 开卷扬机、发电机、电气维护 检管、补管 锁管节起吊、对口钢丝绳、配合吊车 管沟清底、挖接口工作坑、配合对口 指挥吊车、卷扬机 测量放线、土方开挖、回填土、管道标高 机动人员 5工艺原理及操作要点 5.1工艺原理

在保证安全的前提下,使人力、物力、机具设备达到最佳组合,用最简便方法、最快速度,进行管道安装和水压试验,以达到最好的经济效益。 施工准备 5.2施工顺序(见图1) 定位放线 沟槽开挖 施工排水 管节检查及修补

管道铺设

土方部分回填及靠

背加固 水压试验

土方回填

3 管道清洗

施工顺序图

5.3操作要求

5.3.1沟槽开挖及施工排水

5.3.1.1根据设计提供的管线定位点和桩号进行测量放线,用推土机修筑施工道路,修路用土取于沟槽线内,施工沟槽相对位置见图2。

5.3.1.2用挖掘机进行沟槽开挖,沟底标高预留20cm,人工清底,形式见图3,其坡比i值见表5。

沟槽坡比表 表5 土的类别 砂 土 亚砂土 亚粘土 粘 土 干黄土 坡 比 I 槽深<3m 1:0.75 1:0.50 1:0.35 1:0.25 1:0.20 糟深3~5m 1:1 1:0.70 1:0.50 1:0.35 1:0.25 5.3.1.3沟槽遇有地下水,一般采用明沟排水法,每65m设一集水井,使用污水泵排水。遇流沙等特殊段采用井点降水。 5.3.2管道铺设

…… 此处隐藏541字 ……

5.3.2.6在沟槽底部一侧用经纬仪测量,每5m打一控制桩确定工作坑位置,控制桩上拉一根控制线,操作人员用标准尺杆测量承口端管腰,用水平仪控制管顶高程,以保证管道安装平直(见图8)。

5.3.2.7管道拐角点多为混凝土支墩,支墩后背土不能为虚土。打支墩混凝土时可掺总体积25%的清洁毛石。 5.3.3水压试验

5.3.3.1水压试验采用强度和渗水量双控检验方法,试验程序和标准按规范SDJ59—79进行。

5.3.3.2 在很长管段内无穿越(穿越指管道经过公路、铁路、河流时用钢管铺设)时。进行分段试压(每段长度均为1Km),穿越较多时,在适当位置的钢管内焊堵板构成分段串联水压试验,具体形式见图9。

5.3.3.3钢隔板在钢管铺设时一次施工,完成水压试验后割掉此隔板时,先用气焊切割,不得损伤管内壁,再铲掉割余部分,并用砂轮磨修,最后补做内防腐。水表管插入试验中心处,待升压时此管无空

5