安装定额答疑1

时间:2022-11-24 16:58:19 作者:壹号 字数:15159字

1.什么情况下才能套用风机、泵拆装检查子目?

答:风机、泵、压缩机拆装检查是为了解决“国标”与“部标”之间技术要求不同而增设的项目,只有在施工及验收技术规范规定必须进行拆装检查或建设单位要求时,才可套用拆装检查子目。

2.怎样理解一般起重机械摊销费的含义?能否换算?

答:金属桅杆、人字架、龙门架等一般起重机具摊销费,按所安装设备的净重量(包括辅机、底座)以每吨12元计算,这笔费用,由机具所有权单位包干使用,各地区均不得调整。

3.新设备安装完毕后尚未正式使用,因生产工艺变更,需拆迁至其他地方,其拆除费是否可按旧设备拆除对待?

答:已安装好的新设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除,其拆除费用,按相应安装子目基价的50%计算。

4.第一册中出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?

答:①出库搬运分为两种:

A:设备出库搬运:是指设备从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。设备仓库,可能在工地内,也可能在工地外。第一册未包括设备出库搬运工作,需按有关规定另行计算。

B:材料或工(机)具出库搬运:是指材料或工(机)具从工地仓库(施工现场仓库)运到安装地点的搬运工作。本册包括了材料或工(机)具出库搬运工作。

②厂内搬运:是指工厂围墙范围内(也就是工地内)的搬运工作。本册估价表中,材料或工(机)具的搬运工作,即属厂内搬运工作。

③场内搬运:是指安装现场范围内的搬运工作,即距离所安装设备的基础100米范围内的搬运工作。其费用已包括在估价表内。

5.本册中大型设备如已收取特殊技术措施费,是否应扣减卷扬机等机械台班费用? 答:不扣减。

6.本册中计算各站的系统调试费时,怎样才算“站内工艺系统安装工程”?“站内”是否指“室内”?

答:“站内工艺系统安装工程”是指与各站生产工艺有直接关系的安装工程。不包括非直接性的安装工程。“站内”是指各站的“工艺系统内”,不是指“室内”。在计算各站系统的调整费时,必须遵守本册第十四章说明第七条中的有关规定。

7.塔类设备安装时,其辅助性工程如何计算?

答:在塔类设备安装中,不构成工程实体而实际上又需要的辅助性工程,如临时加固支撑和吊装加固措施,以及现场组装平台的敷设和拆除等,如设计有要求者,按图计算;如设计无要求着,按经批准的施工组织设计方案在技术措施费内另行计算。

8.本册第十四章中零星小型金属结构件制作安装项目,在什么范围内可以套用?

答:5A1413~5A1416子目,适用于与本册各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加由施工单位在现场加工制作时,才能使用。

9.本册第十四章中零星小型金属构件制安中,单体重量大于50Kg,指多大范围? 答:单体重量是指50Kg至500Kg范围内。

10.风机安装如何按重量或机号套用相应子目?

答:通风空调工程用风机设计列有机号应按机号套用相应子目,除此之外按重量套用相应子目。

11.灌浆项目如何理解?

答:本册内的各种设备安装,均已包括灌浆工作。如不做灌浆工作时,应按“设备灌浆“的有关项目,扣除灌浆费用。第十四章所列的灌浆项目,系供估价表其他各册中需要套用灌浆项目使用的。

12.各类泵拆装检查后,其电动机安装及拆除、检查、调整、试验是否还应套用相应子目? 答:各类泵的安装,均已包括电动机安装,但不包括电动机的检查、干燥、接线及调试;各类泵拆装检查,不包括电动机安装及拆装、检查、调整、试验,应执行第二册相应子目。

13.安装单梁起重机、电动葫芦是否也按照本册估价表53页所列费用表增加脚手架搭拆费? 答:无论安装哪一种起重机,凡其主钩起重量在5~400吨时,均可按此表增加脚手架搭拆费用。

14.本册工程量计算中,各种设备的重量指的是什么?

答:各种设备的重量均指设备的“净重量”(或称铭牌重量),如无铭牌重量的,则以产品目录、样本、说明书所注的设备净重量为准。

15.电梯安装是否应计算超高系数或高层建筑增加费?

答:电梯安装已考虑了高层作业因素,不应计取超高系数或高层建筑增加费。

16.重量0.5吨以内的潜水泵安装,如何套用估价表?

…… 此处隐藏2733字 ……

9.高压电器的安装若遇有地震烈度要求,所增加的抗震措施应如何计算?

答:目前尚无定型的标准设计,发生时可按具体工程设计要求,另行处理。

10.空气断路器、罐至储气罐的管路安装,是否包括在估价表内?

答:属空气断路器本体的阀门、管路等材料,均由制造厂供应,估价表中所列材料系指因位置变动而需要补充的材料量。但是不包括从储气罐至断路器的管路,应另行计算。

11.软母线安装项目的使用应注意哪些问题?

答:(1)软母线安装:导线跨距综合按30m一跨考虑,估价表单位为“跨/三相”,是指跨距为30m,每跨包括三相,设计跨距不同不作换算。

(2)组合软母线项目中只列了26根以下的,组合软母线的施工方法是按地面组合好后,再用卷扬机起吊挂上去的方法考虑的,如果采用高空组合方法施工亦不作换算。组合软母线安装估价表的单位应为“跨/三相”,因为估价表是按每跨考虑的金具和拉紧装置。 (3)软母线的引下线、跳线、设备连接安装: