抹灰全面贴网施工工艺 - 图文

时间:2022-11-24 16:42:14 作者:壹号 字数:7308字

抹灰全面贴网施工工艺

1.前言

在砌体填充墙抹灰施工中,经常出现抹灰层开裂、空鼓等现象,施工单位为此付出了大量的维修费用。

********建筑公司在*****市***小区旧城改造异地安置房项目社区服务用房工程施工中,采用抹灰全面贴网的领先工艺,解决了填充墙抹灰层易开裂、空鼓的现象,提高了抹灰工艺水平,节省了大量人力、物力、财力,减少了对环境的污染,获得良好的社会效益和经济效益。

2.工艺特点

2.1 网格布能够很好地将墙体产生的应力进行扩散,防止局部应力过大产生裂缝,起到了“软钢筋”的作用。

2.2与传统抹灰工艺相比,仅增加了一道贴网的工艺,对操作人员来说简单、易懂。

3.适用范围

本工艺主要适用于砌体填充墙等易造成抹灰层开裂、空鼓的工程。

4.工艺原理

在罩面抹灰刮平后,利用砂浆的黏性将耐碱网格布粘贴在面层灰上,待面层灰六七成干时将罩面层收平压光。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

抹罩面灰 贴网 收平压光 检查验收 施工准备 基层处理 甩浆 贴饼冲筋 打底灰 5.2操作要点 5.2.1基层处理

将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。由于填充墙常采用加气混凝

1

土砌块,该材料吸水速度先快后慢,吸水量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土吸走。

5.2.2甩浆

甩浆采用在1:1水泥砂浆中加8%的801或901建筑胶水制成的浆料。甩浆方法可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机),应先浇水湿润墙面,后甩浆。浆点以圆点或网状形式均匀覆盖结构基层,形成的喷点高度应为2-3mm,圆点底部直径为2-5mm。甩浆量不小于墙面面积的80%。甩浆后洒水养护至少3天。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀。

5.2.3贴饼冲筋

用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1:3水泥砂浆,做成50mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下,保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。

5.2.4打底灰

底层砂浆每遍厚度5-7mm,应分层与所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。浇水量以水分渗入砌块深度8-10㎜为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但

2

抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。

5.2.5 罩面灰、贴网

待底灰六七成干时开始罩面灰。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层砂浆粘结,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找。刮平后立即开始满墙贴网格布。贴网顺序与抹灰顺序一致,一边铺,一边用抹子将网格布压入底灰内。网格布要绷紧贴平,不得有折皱现象,搭接长度不得小于100mm。

待其水份略干后,用铁抹子压实压光。施工过程中应严格控制水泥砂浆的配合比及水灰比。

5.3劳动力组织(见表5.3-1)

表5.3-1 劳动力组织情况表

序号 1 2 3 单项工程 技术人员 抹灰大工 杂 工 所需人数 2 30m2/人 每大工2人 备注 6.材料与设备 所用材料见表6-1

表6-1抹灰材料

序号 材料名称 1 2 3 4 水泥 砂子 建筑胶水 材料型号 P.O32.5 中砂 801或901 单位 数量 吨 吨 KG m2 用途 抹灰 抹灰 甩浆 抹灰 耐碱网格布 网眼尺寸4×5mm 所用机具设备见表6-2 表6-2 机 具 设 备

序号 1 2 3

设备名称 砂浆搅拌机 手推车 木抹子 设备型号 JD350 单位 台 辆 把 数量 用途 拌制砂浆 运输砂浆 抹底灰 3

4 5 6 7 铁抹子 甩浆机 刮尺 垂球 SY-PJ02 2m或3m 把 台 把 个 压光 甩浆 刮平 检查 以上材料设备的规格型号,均依据现场实际情况选用。 7.质量控制

7.1工程质量控制标准

7.1.1抹灰工程施工质量执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。

7.1.1主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

(2)一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求,水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

…… 此处隐藏586字 ……

7.2.1严格按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011施工基本要求,所用的砼砌块的龄期不得少于28天,以减少其早期收缩。

7.2.2墙体砌筑完成14天后再砌顶部斜砌砖,墙顶采用微膨胀细石混凝土填实挤紧梁底。

7.2.3 填充墙与梁柱等不同材料交界处必须钉钢板网。

7.2.4严格控制砂的质量,按配合比拌料,掌握环境温度,砂浆随拌随用,避免砂浆稠度过大。

7.2.5抹灰前清理墙面灰尘,提前1天对墙面洒水湿润。 7.2.6 甩浆后注意及时养护,待达到强度后再抹灰。 7.2.7网格布要绷紧满贴,搭接长度不得小于100mm。 7.2.8 抹灰严禁一次成活。

5