明开挖施工方案

时间:2022-11-24 16:40:55 作者:壹号 字数:8195字

小榄污水处理厂明开挖施工

专 项 施 工 方 案

09基础(2)班

冯泽贤 090318204

第一节 工程概况

一、工程概况:

1

本工程为小榄污水处理厂的配套污水收集管网工程,支管施工工程,位于小榄镇东宝路、乐盛南街上,工程量主要集中在乐盛南街、北街,该支管收集的污水统一流到东宝南路主干管。其

2

工程内容包括: D400HDPE管开挖铺设610m,环钢度:8kn/m;

2

D300HDPE管开挖铺设310m,环钢度:8kn/m;溢流井27座。

第二节 工程自然条件和施工场地条件

一、场地地质概况

(—)、地形地貌

勘察场地所处地貌单元属三角洲平原。场地原为河边滩涂地、农业用地、坡地等,经堆填、建设成为现在的乡村市政道路。

本工程经过的地段地貌单元属三角洲平原。场地原为河边滩涂地、农业用地、坡地等,经堆填、建设成为现状的农村砼路面道路。

本工程地质资料不详,现正抓紧钻探,根据经验,依地层埋藏深度自上而下分别叙述如下:

1、素填土:深度约为2.5米。灰黄-褐黄色,松散,欠压实。

2、淤泥质土夹粉砂:土层厚度约为5米。灰黑色,饱和,流塑,夹松散状粉砂,细砂分布不均匀,局部密集。

本工程施工管段原地面标高约为1.8-2m,流水位标高约为-0.003~-0.20米,开挖深度平均在2.5-3.0m内,HDPE管管道埋管断面基本上处在素填土层上,局部埋管位置处于淤泥质土夹粉砂层,对施工不会造成影响。

施工现场地下水丰富,而且地下水位比较高,主要是潜水型地下水。自然水位埋藏深度为0.59~1.20米。

二、施工场地条件

(一)、环境情况

本工程的管线是沿已建好的砼路面道路施工,施工场地范围虽然比较平坦,但道路窄狭、民房密集,而且其它管线埋(架)设错中复杂,施工环境比较恶劣。

(二)、交通条件及情况

本工程主要位于乐盛南、北街道路上,道路窄狭、居民房密集、而且施工周边还有一些工厂,车流量、人流量比较大,施工环境复杂,施工时只能利用原有施工道路进行组织施工机械、设备、材料等的进退场。经过和业主沟通,计划施工时,施工现场

2

道路只留行人和摩托车通道,其它部位全部封闭。并在施工起止点前50米作好前面道路市政施工车辆绕道行驶等交通标志。

(三)、施工用水、用电

根据施工现场环境的要求,施工临时用水、用电是采用自来水和市电,临时用水、用电接驳点由业主负责协调安排后,再由施工单位自行联接到各施工需用点使用。所以施工现场临时用水、用电等条件较完善,在施工中我们将严格按照业主提供的接驳点进行取水、取电。

二、探管及地下管线保护措施

因地下管线布置情况不明,本工程与现状管线交叉、联系繁多,为确保施工安全,施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置,妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后,方可挖土。

管线保护方法

1、明挖2m深探坑。

开工前先与有关单位联系,征得同意破土动工后索取详细的地下原有管线图纸,根据图纸标识,用人工开挖探槽,探槽与原有管线“十”字相交,探明地下管线的具体埋深及走向。 2、利用地质雷达探测仪探测。

对局部可能有重要管线,而一时又难以较准确定位的地段,我公司可用地质雷达探测仪或其他的手段给予查明。 3、管线位移监测

对采用临时悬吊的现有管线进行沉降和水平位移观测。沿管线的轴向在管壁上和桁架上设观测点。每2天一次,直至管线恢复止。当管线位移超出允许值时立即进行加固处理。

三、 管道沟槽开挖施工方法

3.1钢板桩的施工工序

3

支撑钢板桩的施工顺序如下所示:

板桩定位放放线→挖基坑→安装导向架→沉打钢板桩→拆除导向架支架→第一层支撑位置处开基坑→安装第一层支撑及围檩→挖第一层土→安装第二层支撑及围檩→挖第二层土→安装最后一层支撑及围檩→挖最后一层土(至开挖设计标高)→基础施工→回填或换撑→拆除最下层支撑→拆除全部分支撑→回填→拔除钢板桩 3.2管道沟槽开挖

…… 此处隐藏906字 ……

5.1管道的进场堆放及运输

①、当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管 道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。

②、不同管径的管道堆放时,应把大而重的放下边,轻的放上边,管道 两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。

③、HDPE大径塑管最高使用温度为45℃,夏季高温季节,应避免日光曝 晒,并保持管间的空气流通,以防温度升高。

④、管道存放过程中,应严格做好防水措施,严禁在管道附近有长期明

5