地 基 基 础

问:为什么按弹性地基梁元法计算节点下底面积会产生重复利用问题? (2002.1)

咨询台:因为在交叉梁元法计算时,等宽度的X向梁与等宽度的Y向梁交叉点下面积为两个梁宽度乘积的矩形被重复利用一次,即X向梁利用完后Y向梁再利用一次,因此实际参与计算的梁式基础底面积比真实底面积大。但采用板元法计算没有重复利用问题。

问:请问在JCCAD中“考虑筏板自重”和“砼模量的折减”这两个参数设置的原因及对计算结果有何影响? (2002.1)

咨询台:“考虑筏板自重”参数可由用户自行确定是否考虑筏板的自重。一般来说,考虑的原因主要是板的重量大并作用于地基或桩上;不考虑的原因主要是板的浇筑是由流体成为固体,其自重应力由板底土承担。

“砼模量的折减”参数的设置主要是因为砼模量为计算的主要参数,因此再给用户一个修改的机会。

问:桩基(桩筏)的板底基床系数应如何输入? (2002.1) 咨询台:在桩基础计算主菜单中的选项有: 1,常规桩基 2,复合地基

3,复合桩基(桩基规范) 4,复合桩基(上海规范)

一般来说程序处理的原则是:对于1,基床基系数为0; 2,3,4:点取沉降试算菜单后,根据地质资料自动求算。

问:既然桩筏计算中,基床反力系数取为0,那么为什么JCCAD软件说明书中的附录提供的值还有桩基的持力层这项? (2002.1)

咨询台:附录中的桩基项的用途是:对于桩筏基础按等效原理不输入桩时的取值。 问:桩筏计算结果中,配筋图中,AGy,My??是否是最大包络图?为什么在板端(挑出)反而弯矩和配筋最大?而在板中显示的是弯矩分布图?

咨询台:AGy,My是每一截面通过的单元包络值的加权值,单元格中显示各个工况的包络值。

问:请问板剪力图中正负号是什么意思? (2002.1)

咨询台:剪力分布的正负号与单位宽度的梁的剪力正负号是一样的。 问:联合承台如何计算? (2002.1)

咨询台:JCCAD对于多柱联合承台只计算了下筋,上筋没有计算也无法画图。其解决办法为:按筏板输入,进入桩筏及筏板有限元计算可以计算出上筋与下筋。多柱的桩承台也同

样处理,按桩筏输入。

问:请问桩筏计算中数据显示为“NaN”是什么意思?(2002.1)

咨询台:桩筏计算时如果桩的刚度和土的基床系数都为0,相当于一个结构没有约束,无法求解,位移无穷多(NAN)。出错原因一般为:地质资料没有输入且桩的刚度没有输入。解决办法是:1)如果输入过地质资料,程序将自动生成约束信息。2)如果未输入过地质资料,请自行输入桩的刚度值。

问:筏板基础相邻区格配筋为何会相差很大?比如Y向底板钢筋相邻单元格配筋值相差很大? (2002.2)

咨询台:区格是采用的平均配筋,区格的大小不同,受荷情况不同,其内力计算结果也会有很大不同:此时可以检查一下弯距是否有很不连续的情况,如确实如此应在局部区域进行网格加密。

问:对于一些地下水位较高,地下室地板又比较低的情况.水浮力可能会达到50KN以上,在设计基砒时,是否应该考虑这个力呢?如果考虑,该如何做:是否折减? (2002.2)

咨询台:水浮力对结构设计可能是有利因素.也可能是不利因素。如考虑水浮力,在筏板上加上附加荷载,是一负值。程序现在没有自动专车水浮力。

问:运行JCCAD时,为什么读取荷载时,只能读取PK荷载,而不能读取砖混荷载? 咨询台:估计是用户未对该砖混结构进行“砖混抗震验算”,程序从而无法得到砖混荷载。(2002.2)

问:基础软件中的桩筏计算时是否考虑桩、柱的尺寸效应?如不考虑,则是否偏大? (2002.2)

…… 此处隐藏4242字 ……

咨询台:这一类问题不太好回答,至少要了解上部结构及基础、地基的具体情况,基础稍微外挑是可以的,但应该通过计算确定:具体可用JCCAD软件进行计算,准确输入桩位,计算筏板后检查内力与配筋后确定加固方案。

问:JCCAD筏板配筋简图中我们发现程序绘出的钢筋并未按峰值考虑,有人按削峰20%,有人按30%,没一个标准,再说,网格划分大小不一样峰值相差也很多,加上设计人员及审图人员各人理解不同,产生歧义,不知如何正确理解? (2003.6)

咨询台:配筋不按峰值考虑,程序自动计算应力积分值,是配筋区的平均值,人工计算时按单元内的最大值与单元尺寸加权平均。

问:JCCAD中地质资料输入过程中往往在土层布置、勘探点输好之后,发现要修改所有点位的一些物理参数,我的工程点位甚多.就觉得操作很不方便,有否简单的方法? (2003.6)

咨询台:软件中在“修改孔点”参数中增加了“用于所有点”的选项。在修改一个点位的同时可以对其他点同时修改。

问:弹性地基梁板在JCCAD中有否裂缝宽度计算功能? (2003.6) 咨询台:现已有此功能,可以计算。

问:JCCAD中独立基础计算结果文件输出有一大堆,设计和审图都会觉得不方便查询,