通过具体计算,详细地介绍常用交流电梯的电源开关和导线选择。/ f A 摘要

交流电梯皇骂置盖.皂砖择 —_, U—、——

’ 电梯系多层厂房和高层建筑垂直运输的

表 1 常用电梯设备及部位的负荷级别建筑类别住宅建筑宿音建筑

工具,按其用途分;有运送乘客的客梯和用于运送货物的货梯;有既具备足够的载货能力、又具备客梯各种安全装置的客货两用梯;有专门用于医院运送病员及医疗器材的医用

建筑均名称高层菁通住宅者屦宿舍

用电谨备及稚 负荷键别客梯电力客梯电力一

二彝 -二毓

梯和用于运送 5 0 0 k g以下物件的杂物梯;此外,还有一些特殊用途的电梯如消防梯、观光梯和自动扶梯等。

旅馆建筑

部分客梯电力 .一缓二级旅瓣旅馆萁会客群电力三级客讳电力二缓二级

商层普通旅馆

首,甘怕区,互辑币客梯电力办公建筑臣郭缀办公髅银 .行

电梯的供电系高层建筑和多层厂房电气设计的重要组成部分。电梯的起动、控制和

客梯电力二缓①

教学建筑 商辱学控教学接 - 誊梯电力二缓@ 辩教建筑 _医疗建筑惭业 e厍膏。筑

信号装置虽为生产厂家配套供应,但由于电梯起动频繁,起动时的冲击电流造成配电网路电压波动剧烈 .因此其供电电源开关及导线的正确选择,乃是保证电梯安全运行的重要一环。一

市‘地区)驻盐以上气量台计算中心县 (区 )投厦上医院狰肇

客梯电力二疑① 客棒屯力二缀① 客梯电力:缓① 客l拂电力:二毁

琏: 1 .①表示但当建筑均为高县建筑时,其壤客屯祷电

供电要求

力为=级负荷 .2 .丰表摘自‘建筑电气设 l}干技术l墁程}t J GJ 1 6 2 8 3 ̄寰 2—1 .

交流电梯的电源为交流三相 3 8 0 V电力用电和单相 2 2 0 V照明用电。电力和照明电

源应分别设置电源开关。 电梯电力的供电电源一般由专用

回路供

照明。电梯的工作照明分别设置在电梯的轿厢和机房 .并在机房内单独设置 1 0 A左右的配电开关。根据《电梯技术条件》 ( J B 8 1 6 - 7 4 )规定,电梯轿顶、底坑应设检修照明和插座,其电压不得超过 3 6 V。电梯的应急照明一般只在高层建筑、宾馆和重要公共场所的电梯轿厢内设置 .而一般工厂企业的电梯内可视情况而定。 二、供电容量电梯的正常运行通常用曳引电动机及其调速、制动等附属设备的协同配合而成,交

给,其负荷分级及供电要求应符合表 1的规定。

每台电梯应装设单独的电源开关,其位置宜安装于机房内靠近门旁距地 1 . 2~1 . 5 m高的墙上 .以利于电梯维修保养的安全操作和紧急情况下能够及时切断电梯电源。 消防电梯应由两个电源的各一回线路供给,并在电梯机房内的配电箱处自动切换。 为保障电梯正常工作和安全运行 .电梯应有足够照度的工作照明、检修照明及应急常用交流电梯的电源开关理导墁选择——髟先戈

流电梯的供电容量可以直接引用其曳引电动( 1 7 5 ) 3 1

维普资讯

机的铭牌额定功率。 在考虑电梯曳引电动机的功率时,以往常是先根据不同梯型和使用情况确定电梯的

应大于电梯的计算电流,嚣I

> Kz, j I

( 1 )

式中:』 ——断路器长延时聪扣器的整定电流 ( A) I

工作制及其负载持续率,然后进行功率换算而得 .实际上国内外的电梯曳引电动机的功率都是半小时或一小时工作制的数据,况且由短时工作制换算为周期工作制较为繁杂,容易产生误差。同时,在不了解原始数据的基准工作制对,还会造成错误。对于单台电梯来说,简便而可靠的方法是直接引用曳引电动机的铭牌功率和电流作为选择开关和导线的嵌据。此时,电梯的计算电流和尖峰电

x。——可靠系投,取 1 . 3; L——电梯的计算电流 ( A)。 ( 2 )断路器的瞬时脱扣器的整定电流应大于电梯的起动电流 .即,,> n ( 2)

中: f,——断路器瞬时脱扣器的整定电流( A)‘

J ——可靠系数,取 2;L——电梯的起动电流 ( A)。

流则分别为电梯的交流电动机的额定电流和起动电漉 .

常用电梯 (单台)电源开关选择见表 3,表 4。

兰、电源开关选择电梯用电源开关以往多采用 HH系列负

四、导线选择

荷开关 (俗称铁壳开关)。鉴于 H H系列负荷开关不仅断漉容量小 (仅几千安),而且无固

…… 此处隐藏4571字 ……

可见,所选导线符合要求 .选用时应注意线路的长度一定是由变电所低压母线至电梯曳引电动机端子之线路的

全长,如果变电所不在电梯所在建筑物,则应计及厂区线路的电压损失。

参考文献卞恺生.。常用甩电设备配电设计规范修订内窖筒舟电气工程应用。1 9 9 0( 4 ) t 1 5 ̄1 8

线供电,其运行和起动时每米线路电压损失

建筑电气