电气防火防爆

时间:2022-11-22 16:31:52 作者:壹号 字数:10128字

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

电工作业安全技术电气防火防爆

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

内容一、电气火灾与爆炸的原因 二、危险物质和危险环境 三、防爆电气设备和防爆电气线路 四、电气防火防爆技术

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

一、电气火灾与爆炸的原因电气火灾发生的原因是多种多样的,例如 过载、短路、接触不良、电弧火花、漏电、 雷电或静电等都能引起火灾。有的火灾是 人为的,比如:思想麻痹,疏忽大意,不 遵守有关防火法规,违犯操作规程等。从 电气防火角度看,电气设备质量不高,安 装使用不当,保养不良,雷击和静电是造 成电气火灾的几个重要原因。

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(一)电气设备过热 (一)电气设备过热实际中常见引起电气设备过热的情况有: 1. 短路 3. 接触不良 5.散热不良 2. 过载 4. 铁芯发热

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(二)电火花和电弧电火花——电极之间的击穿放电。大量电 电火花 火花将汇集成电弧,电弧高温可达8000℃, 能使金属熔化、飞溅,构成火源。 分为: 工作火花——正常工作时产生的,如:交 工作火花 流电机滑环处、开关拉合、插头拔出插入 事故火花——短路、断线 事故火花 其他火花——雷电、静电、电磁感应 其他火花

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

以下情况可能引起空间爆炸:(1)周围空间有爆炸性混合物,在危险温度 或电火花作用下引起空间爆炸。 (2)充油设备的绝缘油在电弧作用下分解和 汽化,喷出大量油雾和可燃气体,引起空 间爆炸。 (3)发电机氢冷装置漏气、酸性蓄电池排除 氢气等,都会形成爆炸性混合物,引起空 间爆炸。

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

二、危险物质和危险环境在大气条件下,气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维 状的易燃物质与空气混合,点燃后燃烧能在整个 范围内传播的混合物称为爆炸性混合物。 爆炸性物质分为以下三类 Ⅰ类:矿井甲烷(CH4) Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气 Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(一)危险物质的性能参数 危险物质的性能参数危险物质的主要性能参数包括: 1. 闪点 3. 引燃温度 5. 最小点燃电流比 2.燃点 4. 爆炸极限 6. 最大试验安全间隙

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(二)危险物质分组和分级爆炸性气体的分类、 爆炸性气体的分类、分组和分级类 和 级 Ⅰ 最大试 验安全 间隙 (mm) 1.14 最小点 燃电流 比 1.0 T1T>450

引燃温度(℃)及组别 T2300<T≤450

T3200<T≤300

T4135<T≤200

T5100<T≤135

T685<T≤100

甲烷 乙烷、 丙 烷 、 丙 酮、 氯乙 烯 、 甲 醇、 一氧 化碳 二甲醚、 民用煤 气、 环丙 烷 氢、 焦炉 煤气 戊烷、己 丁烷、乙 烷、 庚烷、 醇、 丙烯、 乙醚、乙 癸烷、辛 丁醇、乙 醛 烷、 汽油、 酸丁酯 硫化氢 环氧乙 烷、环氧 丙烷、乙 烯 乙炔

ⅡA

0.9~1.1 0.8~1.0 4

亚硝酸 乙酯

ⅡB

0.45~0. 0.5~0.9 8

异戊二烯

ⅡC

≤0.5

≤0.45

二硫化碳

硝酸乙 酯

注:气体、蒸汽按最大试验安全间隙与最小点燃电流比虽然都分为三级,但在分级上的 关系只是近似相等,并非完全对应。

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(三)危险环境的分类按爆炸性混合物出现的频繁程度和持续时间划分 O区 爆炸性气体 环境危险 区域 1区 连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境 在正常运行时,可能出现爆炸性气体温合物的环境 在正常运行时,不可能出现爆炸性气体混合物的环境,即 使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境

2区

10区 爆炸性粉尘 环境危险 区域

连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境

11区

有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合 物的环境

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

按火灾事故发生的可能性和后果、危险程度及物质状态划分 具有闪点高飞环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火 灾危险的环境

21区

火灾 危 险 区 域

22区

具有悬浮状、堆积状爆炸性或可燃性粉尘,虽不可能形成爆炸 性混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境

23区 具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

…… 此处隐藏1140字 ……

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(三)消除引燃源在危险场所,应根据危险场所的级别,合理选用 电气设备的类型并严格按规定安装和使用,危险 场所的电气线路应符合防火防爆要求。 正常运行时能够产生电火花、电弧和危险高温的 非防爆电气装置,应安装在危险场所之外。 危险场所应尽量不用或少用携带式电气设备。 为了避免产生火花,在爆炸危险环境更换灯泡应 停电操作。在爆炸危险环境内一般不应进行测量 操作。

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(四)保护接地应将所有不带电的金属物件做等电位联结,一般 环境不要求接地(或接零)的部分在爆炸危险环境 仍应接地(或接零)。 如低压由接地系统配电,应采用TN—S系统,不 得采用TN—C系统,即在爆炸危险环境应将保护 零线与工作零线分开。保护导线的最小截面,铜 导体不得小于4mm2、钢导体不得小于6 mm2。 如低压由不接地系统配电,应采用IT系统,并装 有一相接地时或严重漏电时能自动切断电源的保 护装置或能发出声、光双重信号的报警装置。

专业讲解电气防火防爆知识,获奖课件。

(五)电气灭火火灾发生后,电气设备和电气线路可能是 带电的,如不注意,可能引起触电事故。 根据现场条件

,可以断电的应断电灭火; 无法断电的则带电灭火。电力变压器、多 油断路器等电气设备充有大量的油,着火 后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰 蔓延,扩大火灾范围,这是必须加以注意 的。