现浇单向板肋梁楼盖设计
某多层厂房的楼盖平面如图1-31 所示,楼面做法见图1-32 ,楼盖采用现浇的钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,试设计之。
图1-31 楼盖做法详图
图 1-33 楼盖结构平面布置
图 1-32 楼盖平面图
3、 板的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(1)、荷载计算
板自重:1.2 0.08 25 2.4KN/mm 楼面面层:1.2 0.02 20 0.48KN/mm 板底抹灰:1.2 0.015 17 0.31KN/mm
恒载: g 3.19KN/mm2
活载: q 1.3 6.5 8.78KN/mm2因为是工业建筑楼盖且楼面活
荷载标准值大于4.0kN/m,所以活荷载分项系数取1.3,
荷载总设计值:g+q=11.97 KN/mm (2)、计算简图
…… 此处隐藏0字 ……
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-34(a)所示,由图可知:次梁截面为b=200mm,现浇板在墙上的支承长度为a=120mm,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
中间跨:l0 ln 2.0 0.2 1.8m 边跨:l0 ln 板的计算简图1-34(b)所示。
2
22
2
2
h
2.0 0.12 1.82m 2