压变二次并列分析

时间:2022-11-22 09:55:31 作者:壹号 字数:6024字

科学论坛

M■-

压变二次并列分析

贾政山梅娟

(苏州供电公司

江苏苏州210008)

[摘要]压变是变电站中不可缺少的电气设备,对二次电压回路的了解与否对一个值班员来说关系着他对异常事故发生的判断能力,本文介绍了母线压变并列装置的几种形式,通过对母线压变二次并列回路的分析,总结提出了运行操作时的注意问题。

[关键词】压变二次并列操作注意问题

中图分类号:TM862

文献标识码:A

文章编号:1009_914)【(2010)36一036卜0l

引膏

压变二次并列装置主要用于两段母线(单母线分段或双母线)的压交二次并列.无论两段母线是分列运行还是并列运行,母线的保护及计量装置的电压都不能失去。因此要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。结合运行岗位工作多年经验,因二次设备失压而导致保护误动作占了绝大多数。引起二次设备失压的因素,最主要的就是电压切换并列回路工作异常以及运行人员误操作。笔者从运行值班员盼角度出发,就变电站二次电压回路的工作原理、异常状况以及一些经典案例结合自身工作经验作些探讨。1壹电站母线压童并爿装置的形式

变电站母线压变并列方式分为两种:自动并列,即有手动又有自动的并列方式。如下:

示意图1:压变二次手动和自动并列装置示意图2:压变二次自动并列装置2压童并爿帕I缱圉蘑

2.1各并列直流回路“0K”联接的特点

(1)示意图1直流第三回路中的QK与1PTJ、2PTJ并联后,再与1G、2G、lDL常开接点BLJ继电器线圈串联启动,此装置同时具备手动和自动并列功能,主要用于双母线结线。

图1中的QK在压变并列切换时,起到手动强制并列的作用。在倒母线切

三竺!!竺丝

譬咎:

竺苎丝:i::

!窆!多!哕j雹;窆!窆!窆燮型磐:窆!型

哕型哆

翻l町二扶事动与自动并列四路

孵&

哆!矍

哕!靶嗲矍:型一

丑岁箩,!哆:窆!窆

哕芗跫哆

田2町=次自动并列固奠

万方数据

换二次电压时先将压变二次小母线并列,再热倒母线,避免由于因l#、2#压变的实际特性不是完全一致及两段压变负载不同造成二次电压有相差,靠电压

切换继电器的接点来切换二次电压,长期操作可能使其接点烧抵导致接触不良或粘连发生设备事故:另接触不良可能造成保护失压误动,粘连可能造成从

二次侧并列,造成反送电,采用手动并列之后,电压回路的断开不靠电压切换继电器的接点来实现,而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大。电压切换开关QK在倒母线时始终打在“并列”位置。但正常运行时二次并不并列,只有当母联开关运行时一组压变刀闸拉开后,二次才并列。

(2)示意图2示直流第三回路中的Ql【与并联后的lPTJ、2PTJ接点串联,lG、2G、lDL常开接点BLJ继电器线圈串联启动,此装置只具备自动并列功能,主要用于单母线分段接线。

图2中的QK在无论正常运行还是单停压变时并列切换时,始终放在并列位置,如切至解列位置后将造成压变二次无法并列,只有在强制解列时才将此开关切至解列位置。

3宴际工作中的应用和洼●同一

3.1解析三种接线方式单停压变的操作(1)图l所示的方式,停用压变的操作顺序。1)检查lDL在合位

图上分析,1DL不合其常开接点不闭合,BLJ不会励磁,BLJ常开接点不能闭合,压变二次不具备并列条件。

2)合上压变二次并列开关此并列回路具备手动和自动功能。手动并列最为安全。3)检查压变二次并列正常4)拉开压变二次空开

因为电压互感器相当于一个内阻极小的电压源,在正常情况下其阻抗很大,工作电流很小,一般为3A。

其后果是使带电的Ⅱ段母线电压互感嚣二次回路空气开关跳开,继而造成所有运行线路的交流二次回路电压消失。如电压互感器二次空气开关跳不开,还会造成人身和设备损坏事故。

如先拉一次隔离刀闸,其二次电压可以通过1zK或2ZK返送到压变,经计算,此时二次电流可达到几百安.1zK和2zK可能同时跳开,造成保护和自动装置失压,此时如闭锁回路失灵,保护或自动装置误动。

…… 此处隐藏63字 ……

解析:此时不先拉二次空开,如先拉二次空开,压变二次不具备并列条件,造成的后果是压变二次母线失压。

3)检查压变隔离刀闸三相确已拉开4)检查压变二次切换正常5)拉开PT二次空开

3.2变并列装置的缺点

二种压变并列装置的缺点是当直流回路中的zK开关跳开或直流电源失电后,将造成lPTJ、2PTJ、PLJ线圈失电、两段母线的的二次电压回路全部失压。此时,若带有电压的保护闭锁回路失灵,会引起保护的误动。

结罱

随着现代电力技术的发展。压变并列回路也不断的得到完善.目前.带自保持的压变并列装置逐步替代以上装置,例如南瑞的Rcs一9663D的并列装置,PTJ和PLJ线圈具备自保持功能,采用了自保持功能后,并列装置的直流回路即使失电。压变二次回路不会失压,大大提高了装置的可靠性。

井艟博览I

361