洛阳分公司芳烃罐区突发事件应急救援演练方案(修改稿)

时间:2022-11-24 14:58:05 作者:壹号 字数:8641字

洛阳分公司芳烃拔头油罐区

突发安全、环境污染事件应急救援演练方案

为了加强对关键装置、要害部位和重大危险源的安全管理,预防和减少重大事故的发生,检验和提高分公司对突发事件的应急处理能力,决定于2007年7月5日上午在油品车间15#芳烃拔头油罐区和排水车间等区域进行事故预案演练,方案如下:

一、 组织机构

分公司成立事故应急演练领导小组 组长:魏文波

副组长:王治平 郑国栋 赵振辉(常务) 杜平安 廉金社

王鑫武 刘洪建 况成承 李 彬 丁振君

主要成员单位:安全环保处 生产调度处 机械动力处 技术质量处 经理办 宣传部 保卫处 消防支队 油品车间 排水车间 供水车间 一联合车间 芳烃车间 信息中心 物资装备部 石化医院 通达公司 工程公司 隆惠公司 三隆公司 惠康公司

事故救援现场成立洛阳石化应急救援指挥部,总指挥由魏文波担任,常务副总指挥由赵振辉担任,副总指挥由副组长担任。

二、 事故假想

1、2007年7月5日9时30分,油品车间芳烃拔头油罐区苯罐G1507液位计失灵,收料时冒罐,大量苯溢出,雷击发生着火,罐顶造成破坏。1名操作人员中毒晕倒在G1507附近地面。

2、在施救过程中,泄漏出的苯连同消防污水从罐区明沟和含油污水系统流出,进入排水系统,直接威胁到黄河水域。

1

三、 危险性分析

1、15#芳烃拔头油罐区危险性分析

15#芳烃拔头油罐区共有11台贮罐,其中G1501、G1502贮存重芳烃,容积均为500m3;G1503、G1505、G1507贮存苯,容积均为3000m3;G1504、G1506、G1508、G1511贮存对二甲苯,其中G1504、G1506、G1508容积均为2000m3,G1511容积均为5000m3;以上各罐均为内浮顶结构。G1509、G1510贮存拔头油,容积均为3000m3,均为拱顶结构。该罐区主要接收芳烃装置的产品和副产品,短暂贮存后出厂或倒入3#罐区调和柴油。G1509~1510接收三联合重整装置的拔头油。该罐区贮存的苯、对二甲苯、重芳烃、拔头油均为有毒有害、易燃易爆物质,该罐区最大容量约1.8万吨,已构成重大危险源。当苯罐G1507发生泄漏着火后,如果得不到有效控制,会引发大面积的火灾爆炸和中毒事故,也直接威胁到整个洛阳石化的安全生产。苯、二甲苯、石脑油等主要物料特性见附表一。

2、周边环境分析

15#芳烃拔头油罐区位于厂区西部纬六路与纬八路之间,经十七路以东。其东边为9#航煤罐区,距离30米;西边为2个2000立方米液化气球罐区,距离80米;南边为空压车间氮气球罐区,距离60米;北边为成品化验室,距离100米,南边与油品5#泵房操作室相距100 米,与隆惠公司铆焊厂房相距90米。其距离分公司消防支队500米,距离石化医院2000米。

3、事故污水量、走向及影响分析

事故初期,泄漏苯约10吨,消防用水约300吨,部分泄漏物料和消防水(约30吨)进入含油污水管网,自流进入炼油污水处理场,对炼油污水处理场造成影响。污水量达到防火堤有效容积或防火堤泄

2

漏,打开排水沟闸阀,使含苯污水(约1500吨)进入雨排系统。如果失控,将会造成下游水体污染。

4、消防、气防力量配置分析

15#芳烃拔头油罐区有半固定消防泡沫设施,每台储罐在上部壁板上均有1~3个泡沫发生器,其中G1509、G1510上有喷淋水设施,罐区周围有4台固定消防水炮。操作室配有E.RPP-20B型空气呼吸器和轻型防化服各两套。

消防支队现配备消防车10辆,专职消防队员176人。设有气体防护急救站,实行24小时值班制,有气防车1台,气防车内配备器材:CJH-I-Ⅱ型急救呼吸急救箱1具;重型防化服2套、轻型防化服4套;应急灯4个;ERP-P-208空气呼吸器5套;防毒面罩100个。

四、 应急响应级别的识别

本次演练事件的级别为Ⅱ(洛阳分公司)级事件。 五、 演练程序

(一) 9时30分,苯罐G1507泄漏着火 1、报警

…… 此处隐藏1002字 ……

e) 石化医院救护人员到达现场后,立即对现场中毒人员进行急救处理。

f) 排水车间密切关注炼油污水处理场进口水质,启动车间级污染应急预案,及时调整流程,将高浓度含苯污水进行临时储存和处理。调整方案为:将隔油池部分污水打入污水调节罐3暂存,必要时,通过含盐平流隔油池的收油管将上游来水溢流到集油池,再进入污油罐,然后放到新建油泥池内暂存。

(二)9时50分,罐区内含苯污水大量进入排水系统

9时50分,随着消防用水量的增加,污水量达到防火堤有效容积或防火堤泄漏,油品车间打开排水沟闸阀,大量含苯污水进入排洪沟,现场应急指挥部立即启动《防止水体污染应急预案》。

生产调度处通知供水车间炼油第一、三循环水场,停止向炼油厂区雨水沟排放循环水场排污水;通知一联合车间关闭经七路西侧雨水沟上18#雨闸,使顺经七路西侧雨水沟排放的水汽车间除盐水站浓水改排,向东进入经一路东侧市政排洪沟。

机械动力处安排工程公司迅速在经十一路与纬二路交叉口处、纬

5