梁中附加横向钢筋计算

时间:2022-11-24 14:29:03 作者:壹号 字数:1396字

结构构件计算书

梁中附加横向钢筋计算

项目名称_____________日 期_____________ 设 计 者_____________校 对 者_____________ 一、构件编号: L-1 二、示意图:

三、依据规范

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 四、计算信息

1. 附加横向钢筋类型 优先选择箍筋 2. 几何参数

次梁截面宽度 b=200mm 次梁截面高度 h=350mm 主梁截面高度 H=400mm 3. 材料信息

附加箍筋等级: HPB300 fyv=270.00N/mm2

附加箍筋肢数 n=2肢 附加箍筋间距 ss=100mm

附加吊筋等级: HRB335 fyv=300.00N/mm2

附加吊筋与梁轴线间的夹角 α=45度 纵筋合力中心至梁近边距离 as =40mm 4. 内力信息设计值

作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值 F=100.000kN 结构重要性系数 γo= 1.1 五、计算过程 1. 计算h1高度

h1 =H-h-as=400-350-40=10mm 2. 计算附加箍筋布置范围

s=2*h1+3*b=2*10+3*200=620mm

3. 计算在长度 s 范围内, 次梁每侧最多可放置的附加箍筋根数

Nmax =[(s-b)/2-50]/ss+1=[(620-200)/2-50]/100+1=2.60,取Nmax = 2 4. 计算附加横向钢筋总截面面积

Asv≥γ2

…… 此处隐藏0字 ……

o*F/fyv=1.1*100000.000/270.00=407.41mm 5. 附加横向钢筋计算结果

附加箍筋: 两侧共212@100(2)

第1页,共2页

结构构件计算书

附加吊筋: 无

第2页,共2页