水泥混凝土回弹仪操作规程

时间:2022-11-23 13:15:29 作者:壹号 字数:3163字

水泥混凝土回弹仪操作规程

一、

二、

1. 其有效期为一年。

(1) 累计弹击次数超过6000次;

(2) 弹击拉弹座、弹击杆、缓冲压弹、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后;

(3) 弹击拉弹前端不在拉弹座原孔位或调零螺丝松动;

(4) 遭受严重撞击或其它损害。

2. 回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上进行率定试验:

(1) 进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2) 测试过程中对回弹值有怀疑时。

如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。

(3) 回弹仪率定步骤:

回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,绿顶时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90º,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。

三、 测定步骤:

1.测区和测点布置

(1)对水泥混凝土路面,按随机取样方法决定试样,每个试样的测区数不宜少于6~10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角。

(2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面。

(3)测区表面应清洁、干燥、平整,不应有接缝、饰面层、粉刷物和不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘和碎屑。

(4)一个测区的面积宜不少于200*200MM,每一测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距宜不小于3CM,测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5CM。

…… 此处隐藏0字 ……

(5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正,也可用砂轮将碳化层打磨掉以后进行测定,但经打磨的与未经打磨的不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。

2.回弹值测定

在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合下列要求:

(1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按纽松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤。

(2)使回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直至到达一定位置时,指针块的刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。

(3)使回弹仪继续顶住混凝土表面,进行读数并记录回弹值,如条件不利于读数,可按下按纽,锁住锁芯,将回弹仪移至他处读数,准确至1个单位。

(4)逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,带下一次使用。

四、 计算