5.2、西龙池压力钢管安装焊接质量控制报告

时间:2022-11-22 12:35:03 作者:壹号 字数:2239字

5.2、西龙池压力钢管安装焊接质量控制报告

…… 此处隐藏0字 ……

西龙池压力钢管安装焊接质量控制报告

1.概述

西龙池抽水蓄能电站输水系统由上库进出水口、压力管道上平段、引水

闸门井、上斜井段、中平段、下斜井段、下平段、岔管、高压支管、尾水遂洞、尾水闸门井及下水库进出水口组成,本标段输水系统为上平段至高压支管段。输水系统有两条输水管道,采用一管两机布置。系统总长1859.28m,1#、2#引水洞分别长1448.33m和1431.18m,高差677.0m。电站正常发电水头640m。单条引水斜洞长756.59m,最大坡度60°,最小坡度56°。管道衬砌形式采用钢板衬砌,压力钢管最大管径5.2m,最小管径2.1m,衬砌钢板所选用的板材为进口高强钢(SUMITEN510-TMC、SUMITEN610-TMC调质钢板和SUMITEN780调质钢板)。其中:SUMITEN510-TMC钢的最小板厚δmin为16mm,最大板厚δmax为34mm;SUMITEN610-TMCMPa钢的最小板厚δmin为20mm,最大板厚δmax为38mm,SUMITEN780钢的最小板厚δmin为20mm,最大板厚δmax为60mm。本工程压力钢管道钢衬制安总量约为9645吨。 2.压力钢管制造安装施工方法 2.1压力钢管制造施工方法

压力钢管制造采用现场建造工厂的制造方式,制造工艺为下料、卷制、组圆、对装、焊接、防腐,下料采用数控火焰切割机,焊接采用埋弧自动焊(非标准管节采用手工电弧焊)。根据本工程特点,在制造过程中将压力钢管生产成大节(2小节,长度6米)。 2.2压力钢管安装施工方法

压力钢管道路运输采用40吨特制拖板车运输,洞内运输采用轨道运输的方式,压力钢管运输前,在压力钢管运输支腿上安装特制运输轮,再进行洞内运输工作。