1、梁部情况介绍

梁体采用变高度变截面箱梁,一联总长209.5m,边支座中心至梁端距离0.75m,计算跨度为(40+2×64+40)m,梁截面采用单箱单腹斜腹板,边支点及跨中梁高为3.0m,中支点梁高5.2m,梁底变化段采用二次抛物线。由于本桥线间距由4.4m渐变至6.157m,相应梁顶宽度为11.36~13.117m,通过增加悬臂长度实现箱梁变宽,底宽由6.376~7.00m,顶板厚为0.35m,底板厚为0.45~0.80m,腹板厚0.5~0.9m, 9号梁段为合拢段,梁段长为2.0m,9-1号梁段为边支点现浇段,梁段长为7.75m。连续梁梁体共计C50混凝土2961.7m3,钢绞线176.1t,PSB830螺纹钢筋23.3t。

梁体设计为纵、横、竖三向预应力体系,纵向按全预应力构件设计。纵、横向预应力采用钢绞线,竖向采用预应力混凝土用螺纹钢筋。 2、悬臂现浇箱梁主要施工步骤及说明

主桥0#节段采用临时托架法现浇施工,下部结构施工完毕后,安装临时托架,拼装完毕后进行预压,对预应力混凝土连续梁,设置墩顶梁段与桥墩临时固结装置(临时支座)。 3、悬臂浇筑施工方法 3.1 墩顶梁段临时托架设计

临时托架施工必须注意一下几点:

托架有足够的强度、刚度和稳定性的要求,有简便可行的装拆措施,

1

预压重量大于浇筑混凝土的重量,根据混凝土及托架产生的弹性和非弹性变形,设置预留量。

3.2 墩顶梁段临时锚固体系设计

(1)设计依据

时速350公里客运专线铁路《无砟轨道现浇预应力混凝土连续梁(双线)》(图号:通桥(2008)2368A-Ⅲ)。其中要求:所采取的临时锚固措施应能承受中支点处最大不平衡弯矩25404KN·m及相应的竖向支反力24137KN;悬臂施工时,理论上宜完全对称浇筑,如混凝土泵送确实有困难而难以实现时,应控制两端混凝土浇筑不平衡重不超过20t。

(2)设置0#块临时固结措施的目的

为保证箱梁悬臂施工过程中结构的稳定可靠,防止出现较大的不平衡重导致梁体倾覆。

(3)方案设计

临时支墩采用4块C50钢筋混凝土立柱。临时支墩支撑在箱梁腹板处,顺桥向间距4.5m,横向以桥墩中线对称布置,间距4.8m。

根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004),混凝土轴心抗压强度设计值fcd=22.4MPa,支墩顶面及底面均铺设一层塑料薄膜,使其与墩顶及梁底砼面隔离。墩顶顺桥向每侧预埋8根下料长度4.5m的Φ32精轧螺纹钢,所采用的精轧螺纹钢规格为:fpk=785MPa(抗拉强度标准值)张拉吨位54t,两端均安装JLM-32锚具。

所承受的中支点处最大竖向支反力P=22.4×103×(0.5×2×2)=44800KN

2

>24137KN,满足要求。 3.3墩顶0#梁段施工

在墩顶上,根据0#节段截面形状加工木排架形成底模支撑面,0#块底模采用竹胶板,临时托架拼装完成后,进行分级加载预压,预压荷载按照第一次浇注混凝土重量及相关其他施工荷载总重量的100%考虑。

在0#节段施工时,按照安装挂篮需求,预埋好各种预留孔道,以便挂篮拼装能准确就位。0#块预留管道密集,混凝土浇注后采用高压水管冲洗管道。竖向预应力压浆孔设在箱梁腹板侧面,在竖向预应力波纹管上开孔设置注浆孔,并用密封胶带密封。

钢束管道位置采用定位钢筋网片固定,定位钢筋网片牢固地焊接在钢筋骨架上,定位钢筋网片适当加密,并且定位钢筋网片所焊的钢筋骨架与水平钢筋采用点焊,防止管道位置移动。当预应力管道位置与骨架钢筋发生冲突时,保证管道位置不变,适当移动普通钢筋位置。

0#节段腹板混凝土浇注时,在内模处留设混凝土侧窗及捣固孔,浇注至预留位置后,封闭并加固侧窗,可以减少混凝土自由倾落高度,防止混凝土离析和对管道的过度冲击,并避免捣固棒与管道猛烈碰撞。 3.4挂篮拼装及试验 3.4.1 挂篮选型

表3-2 挂篮组成

项目 承重系统

3

内容

三角形结合梁、前上横梁、后上横梁

底模系统 侧模系统 走行系统 锚固系统

纵梁、前下横梁、后下横梁、模板系统 内外侧模支架、模板、吊梁、滑梁

三角结合梁走行系统、侧模走行系统、内模走行系统

压紧器、锚固筋等

3.4.2 挂篮拼装

…… 此处隐藏512字 ……

悬臂浇注施工工艺见“悬臂浇注施工工艺流程框图”。

每个梁段钢筋及预应力管道完成检查合格后,再对挂篮进行一次安全检查,特别是对各部分连接情况进行检查,并对标高、中线再进行一次复核,复核合格后进行混凝土浇注。

为保证梁体质量,每一个梁段均采用一次灌注完成。采用悬臂平衡浇注施工,T构两端不平衡重严格控制在两立方混凝土之内。混凝土施工严格控制水灰比,每立方混凝土用量不大于500kg。混凝土浇注过程中,严格执行混凝土浇注工艺。混凝土入模及振捣过程中,保护波纹管道不被碰瘪压扁,混凝土未振实前,不允许操作人员在混凝土面上走动,避免管道下沉导致混凝土“搁空”、“假实”现象发生。

梁段混凝土的养护采用草袋覆盖,洒水养护。

挂篮安装预埋锚栓孔保持位置准确,以保证下一循环挂篮的准确就位。

5