建筑、设计总说明:

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)中第5.2.2条规定:对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋。本工程地下一层以上剪力墙抗震等级为三级,剪力墙钢筋是否有此要求?剪力墙上的连梁、壁柱、暗柱是否有此要求?请设计明确。

2、2011年2月12日发布的《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》中第三条规定:凡在我市各区范围内新建、改建、扩建的市政基础设施和房屋建筑工程,必须使用预拌砂浆。设计总说明中未注明,请设计明确本工程是否需要采用预拌砂浆?

A、B(建筑):

1、主楼临窗台的防护做法及材料未明确,且栏杆部位的反边预留尺寸不足。

2、电梯井部位的内部梁未明确是否砌筑隔离墙体。

3、工艺管井设置防火门,可结构上是井洞。

A、 B楼(结构):

1、结施-10,K21a柱筋比K21柱筋大?

2、结施-11,K21b柱筋25比K21的18柱筋大3个等级?

K21a柱筋20比K21的18柱筋高1个等级?

3、结施-16,B-4轴—B-5轴电梯井尺寸2944mm是否标错?

C、D楼(建筑):

…… 此处隐藏0字 ……

1、建施01,一层平面图,D4和D5轴线之间,D-A轴线南边有一送风井,在以上楼层没有。

2、建施02,二层平面图,D-5和D-6轴线之间,D-A和D-B轴线之间有一排风排烟井,在以上楼层没有。

3、建施09,A-A剖面图,D-7和D-8轴线之间,标高5.000(2F),有一次梁未涂黑。

4、建施-12,D-2#楼梯详图中的1-1剖面中,标高39.4000(机房层)左边没有门,但在39.400标高平面图中轴线D-H处有一门FM乙1021。 5、C、D楼结施-10,柱详图KZ2a中的箍筋和拉结筋示意图和详图不同。

C、D(结构):

1、C、D楼结施-11和结施-13中顶层柱的配筋图比下层粗,是否是设计需要?

2、结施-16,D楼-11.000~18.350剪力墙详图中YAZ6、YAZ10的延伸段配筋无详图。

3、结施-20,KLB03(5)的通长筋为4根22㎜的三级钢LB08(3)的通长筋为2根20㎜的三级钢与梁的原位标注不符。