国家电网-陕西电网-变电所
梅山科技
年增刊
铁东变电所
号主变复式比率差动保护动作事件分析储岚南京
梅山钢铁公司能源部摘细分析。
要针对铁东变电所。
号主变复式比率差动保护动作事件发生背景经过现象及处、
、
、
理措施进行了介绍
根据该事件的现象保护整定值和励磁涌流的特点对此次事件进行了详,
关键词空载合问励磁涌流复式比率差动保护二次谐波制动系数
,
一
一
铁东变电所设备概况
号主变比率差动保护动作动作差流,
一、
铁东变电所是,
电压等级负责向铁前,
,
相别为,
相
,
开关,
、
开关
号主变
系统负荷供电的枢纽变电站建设规模为进线供电内桥接线主变电压等级,,
路,
开关事故跳闸
,
定时限低电压保,,
护动作东变电所电所下级。
一组电容器开关跳闸下级江边
其中
电压等级
台
变压器同时失电路馈线中断供电变电所台。
供电给下级江边而
变电所有主变电压等级向铁前系统供电一,
正母母线失电
当时铁东变变压器正空变压器在,
次系统图见图遥信遥测遥调、、
。
铁东变电所于,
年进行了”,
载合闸同回线路上已有另运行,,
台
电气自动化控制的改造实现了四遥。
“
即遥控
、
由车间主管人员组织检修人员抢修经详号主变内部,
细检查且依据继保试验报告判定无故障在详细检查,,
号主变差动保护及现场的,。
所有数据后发现该保护的故障录波记录显示为二次谐波波形记录值与动作值相当时间一致这次事件造成了正母母线上
侧及,
侧,
路馈线的用户一度中断供电。
中断供电时间失损失电量,
给用户生产造成影响和损
事件原因分析图
铁东变电所一次系统图
根据事件的记录分析对比故障录波记录
检查
号主变差动一一
事件经过及损失情况一一
保护的故障录波记录发现在,,
’
,
铁东变电所
、
、
各有
次录波记录相别及波,
国家电网-陕西电网-变电所
储
岚。
铁东变电所
号主变复式比率差动保护动作事件分析根据比率差动保护的整定值分析
形与本次动作基本一致
对比差流越限记录限记录显示差流越限记录相、
该保护的相电流越,
计算铁东整系数整定值
号主变差动保护
变比调
一
、
,
时间与该保护动作时间一
致,、
。
在按。
在微机保护中要求变压器各侧,
二次侧都
一
一
,
、
,
各有
次差
型接线进行差动计算时由软件对变压器,
流越限记录与其当时的故障录波记录相一致,
型侧电流进行相位校正,
变比调整系数定值
对比操作记录
查以往有关的操作记录之间的操作情况与本
如设置不合理就不能消除不平衡电流对变压器差动保护的影响。
知在,
一
一
一
变比调整系数可按下式整
次情况类似即下级,,
变电所。
台
变
定
压器空载合闸时间也相吻合
办式中比调整系数。、、
涯为高低中侧、、
从励磁涌流的特点分析
变压器在空载投人时可能出现数值很大,
、
、
变实际变,
的励磁涌流其特点为数值大衰减快偏于时间,
、
、
、
为变压器高低中侧额为高低中侧,、、
轴的一侧含大量的直流分量含有大量的高次谐,
定线电压比。
。
、
、
波以二次谐波为主因而,
,
变压器空载投
人可能会有大量的二次谐波经输电线路流向铁东号主变。
以高压侧
变比为基准即取
则
万又变电所与铁东变电所之间线,
下级
路长度约
一
距离较短
。
由于励磁涌流的、
一
大小和衰减时间与外加电压的相位铁芯中剩磁的大小与方向电源容量的大小回路阻抗以及变压器容量有关。、
、
计算结果与保护设定值一致可排除,
变
变压器空载合闸时所处系
比调整系数定值由于设置不合理而造成保护动作
统的条件不同而产生的励磁浦流对线路的影响也就不同有可能还未来得及衰减就影响到铁东,
可能性
。
二次谐波制动系数定值的设置分析
号主变也可能已有所衰减或已衰减对铁东,
号。
本次保护动作是由于二次谐波制动系数定值过高导致保护装置未能可靠地躲过二次涌流,。
主变影响不大
。
这就解释了
一
一
的操作
为什么只有差流越限记录而保护却没有动作以上
铁东变
号主变复式比率差动保护采用的是二次,。
个方面说明了这次保护动作是由于。
谐波复合逻辑制动原理二次谐波复合逻辑制动原理图见图投退压板
变压器空载合闸产生的二次涌流引起的记
阅月峨
相比差涌流制动试只杖
扮动
涌流制动复合逻辑
中央信号
相比差涌流制动阅呜月£
出口侧」
幻
相比差涌流制动差动起动元件动作
…… 此处隐藏1364字 ……
变压器空载合闸时则有,
稳定性
。
两种情况并存即保护有可能动作由此可判定
编样夏
敏