6kV共箱母线及交、直流励磁母线技术协议

时间:2022-11-21 01:03:09 作者:壹号 字数:6128字

招标编号:

安徽华电六安电厂2X600MW级扩建工程

第四批辅机设备招标

6kV共箱母线及交、直流励磁母线

技术协议书

需 方: 安徽华电六安电厂有限公司 设计院: 西北电力设计院

供 方: 山东达驰阿尔发电气有限公司

2012年6月

安徽华电六安电厂23600MW级扩建工程 6kV共箱母线及交、直流励磁母线技术协议书

目 录

一、 技术规范 ............................................................................................................ 2 1 2

总则 ............................................................................................................................... 2 技术要求 ....................................................................................................................... 2

2.1 遵循的主要现行标准 ................................................. 2 2.2 环境条件 ........................................................... 3 2.3 工程条件 ........................................................... 3 2.4 技术参数 ........................................................... 5 2.5 技术性能要求 ....................................................... 7 2.6 技术规范表 ........................................................ 11 3

设备规范 ..................................................................................................................... 14

二、 供货范围 ........................................................................................................... 15 2.1 一般要求 .......................................................... 15 2.2 供货范围(包括,但不限于以下) .................................... 15 三、技术资料和设备交付进度 ................................................................................... 18 3.1 一般要求 .......................................................... 18 3.2 资料提交的基本要求 ................................................ 19 3.3 交货进度 .......................................................... 20 四 监造、检验和性能验收试验 ................................................................................ 21 4.1 概述 .............................................................. 21 4.2 工厂检验 .......................................................... 21 4.3 设备监造 .......................................................... 21 4.4 性能验收试验 ...................................................... 23 4.5 质量保证 .......................................................... 24 4.6 试验 .............................................................. 24 五 技术服务和设计联络 ........................................................................................... 25 六、 包装、运输、储存及大部件情况 ...................................................................... 28 七、 设计与供货界限及接口规则 ............................................................................. 30

1

安徽华电六安电厂23600MW级扩建工程 6kV共箱母线及交、直流励磁母线技术协议书

一、 技术规范

1 总则

1.1 本技术协议书仅适用于安徽华电六安电厂2X600MW级扩建工程6kV共箱母线及交、直流励磁母线,它提出该设备本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和条文,供方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务,满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着供方提供的设备完全符合本技术协议书的要求。如有异议,不论多么微小,都应在投标书中以“对技术协议书的意见和同技术协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术协议书所使用的标准(按最新颁布标准执行)如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 所使用的计量单位为国家法定计量单位。

1.7 本工程全面采用KKS标识系统。供方在中标后提供的所有技术资料(包括图纸)和设备必须有KKS标识。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上确定。

2 技术要求

2.1 遵循的主要现行标准

GB156 《标准电压》

GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T8349 《离相封闭母线》 GB1207 《电压互感器》

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB11021 《电气绝缘的耐热性评定和分级》

2

安徽华电六安电厂23600MW级扩建工程 6kV共箱母线及交、直流励磁母线技术协议书

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB12193 《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB191 《包装贮运标志》

GB3190 《铝及铝合金加工产品的化学成分》 JB1580 《铝制焊接容器技术条件》 JB2420 《户外防腐电工产品的涂漆》

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 2.2 环境条件

2.2.1 设备安装地点: 户内及户外。 2.2.2 电厂主厂房零米海拔高度: 59.00m 2.2.3 气象条件

2.2.3.1 室外历年日极端最高/最低气温 41.0/-18.9℃

年平均相对湿度 76%

2.2.3.2 当地大气压力: 1009.4hPa 2.2.3.3 地震动峰值加速度 a<0.150g

2.2.3.4 污秽等级 Ⅳ 级,泄漏比距为3.1cm/kV(最高工作线电压) 2.2.3.5 最大积雪深度: 44cm;覆冰厚度:20mm 2.2.3.6 平均降水量 1093.50mm

2.2.3.7 最大风速 (10.0米高,10分钟)28.4 m/s 2.2.3.8 室外历年最热月平均温度 40℃ 2.2.3.9 地震烈度 7 度 2.3 工程条件 2.3.1 6kV共箱母线

…… 此处隐藏715字 ……

2.4.1 起/备用动变主要技术参数如下:

型式:双分裂铜绕组有载调压油浸式变压器 额定容量: 50/31.5-31.5 MVA

额定电压: 6.3 kV(低压侧); 230±831.25 kV(高压侧) 额定电流 高压侧:0.132 kA,低压侧:3.032 kA 额定阻抗: Ud= 17 % 联接组标号:Yn,yn0,yn0+d

2.4.2 高压厂用工作变压器主要技术参数如下: 2.4.2.1 高压厂用工作变压器

型式: 户外、三相、油浸式、20kV无载调压铜绕组分裂变压器

额定容量: 50 /31.5-31.5 MVA 额定电压: 高压侧:20 KV,低压侧: 6.3KV 额定电流 高压侧:1.444kA,低压侧:2.887. kA 额定阻抗: Ud=17%

4