1、总则 .......................................................................................................................... 1 2、工程概况、规范和标准 .......................................................................................... 2 3、技术参数和性能要求 .............................................................................................. 4 4、供货范围 ................................................................................................................ 10 5、技术资料及交付进度 ............................................................................................ 11 6、设备监造、检验和性能验收试验 ........................................................................ 14 7、技术服务和设计联络 ............................................................................................ 16 8、差异表 .................................................................................................................... 18

1、总则

1.1 一般规定

1.1.1 本技术规范书适用于XXXX工程高压固态软启动的招标订货,是设备订货合同的技术条款。

1.1.2 本技术规范书提出了对高压固态软启动本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范书引用标准的最新版本标准和本技术规范书技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.4 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。若有与本技术规范书要求不一致的地方,必须逐项在”投标人技术差异表”中列出。

1.1.5 本技术规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6 合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用中文和国际单位制(SI)。

1.1.7 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与技术规范书的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等)。

1.2.2 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 1.2.3投标人或制造商的注册资金应不低于1.5亿元人民币,并应提供权威机关颁发的ISO9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.4 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1

1.2.5 投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.6 投标人或制造商应提供投标设备产品五年内有效的型式试验报告。 1.2.7 投标人或制造商应提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量向需方负责,并提供清单及相应的出厂和验收证明。

1.2.8 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

2、工程概况、规范和标准

2.1 系统工程概况 2.1.1 系统电压

额定电压:10kV±10% 最高电压:12kV

2.1.2 系统额定频率:50Hz±10% 2.1.3 系统短路水平:31.5kA

2.1.4 本工程氮气压缩装置区的氮压机(5000kW)装设高压固态软启动。 2.2 使用环境条件 2.2.1 安装场所:户内 2.2.2 大气温度

年平均气温:11.7℃ 年极端最高温:40.2℃ 年极端最低温:-17.9℃ 最热月平均气温:24℃ 最冷月平均气温:-3.1℃ 2.2.3 相对湿度

最热月平均:77% 最冷月平均:51% 2.2.4 风

年平均风速:2.0m/s 年最大风速:24m/s

2

2.2.4 海平面高度(以黄海为准):(以黄海为准):<1000m 2.2.5 抗震能力:7级地震烈度 2.3 规范和标准

下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,有新标准颁布时,执行新标准。

GB1207-1997 GB1208-1997

《电压互感器》 《电流互感器》

GB/T2423.4-2008 《电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试方法》

GB3804-2004 GB3906-2006 GB/T2828-2008 查)》

GB/T2900.19-1994 《电工名词术语 高电压试验技术和绝缘配合》 GB/T2900.20-1994 《电工术语 中压开关设备》 DL/T593-2006 GB311.1-1997 GB/T3797-2005

《中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 《中压输变电设备的绝缘配合》 《电气控制设备》

《3~63kV交流高压负荷开关》 《3~35kV交流金属封闭开关设备》

…… 此处隐藏603字 ……

3.1.3 最高运行电压:12kV 3.1.4 相数:三相 3.1.5 额定频率:50Hz

3.1.6 柜体尺寸:深度为1500mm,高度不超过2300mm。 3.2 柜体结构要求

3.2.1 高压软起动装置为室内安装的交流金属设备。

3.2.2 高压固态软起动柜结构布置分为三个室,即:二次控制室、软起动装置室、旁路真空接触器室。

3.2.3 完全金属铠装,拼装式结构,组合方案广,柜体选用进口的敷铝锌薄钢板。壳体敷铝锌板厚度不少于2mm。柜体面板和后封板采用不少于2mm冷轧钢板制成,并要求采用环氧树脂粉末静电喷涂。符合GB3906、IEC298标准,铝锌钢板