一、工程概况……………………………………………………………………03 二、工程进度计划………………………………………………………………04 三、施工技术编制依据…………………………………………………………04 四、工程技术特性………………………………………………………………05 五、施工方案……………………………………………………………………12 六、架线施工工艺要求…………………………………………………………19 七、施工注意事项………………………………………………………………19 八、施工安全保证措施…………………………………………………………20 九、架线施工危险点分析及控制措施…………………………………………22 十、文明施工及环境保护措施…………………………………………………22 十一、附件………………………………………………………………………23
第 2 页 共 31 页
220千伏(惠州)LNG电厂至风田送电线路工程 广东省电力工业局技术改进公司
一、工程概况
1、 施工规模与范围
本线路工程从新建惠州LNG电厂220kV升压站构架起至220kV风田变电站220kV构架止,新建220kV双回路送电线路长12.730千米,新建铁塔30基,曲折系数为1.09。
2、导线和地线
本工程每相导线采用相2分裂的LGJ-630/45型钢芯铝绞线(GB1179-83标准),子导线为垂直排列,分裂间距为0.5米。
地线架左侧挂1根24芯OPGW,右侧挂1根地线,地线采用一根采用LBGJ-120-27AC铝包钢绞线。终端塔A1至LNG电厂出线构架另增架设一根地线,终端塔A32至220kV风田站构架另增架设一根地线。
3、LNG电厂和220kV风田站出线方式
根据设计图纸总的部分的S4801S-D01-03导线相序及地线架设示意图,本线路由LNG电厂的出线构架中自东向西计起的第1、2个间隔出线,至220kV风田站进出线构架第11、12个间隔如下图所示。
惠州LNG电厂220kV进出线构架 风田甲 风田乙 ② ① A B C A B C A1塔 C(下) A(中) B(上) C(上) B(中) A(下)
A32塔 C B A C B A LNG甲 LNG乙 ⑾ ⑿ 220kV风田站220kV出线构架 第 3 页 共 31 页
图 例 导线 地线 OPGW 220千伏(惠州)LNG电厂至风田送电线路工程 广东省电力工业局技术改进公司
4、工程概况 线路起止点 惠州LNG电厂220kV升压站构架起至220kV风田变电站220kV构架止 设计电压 线路长度 导线型号 直线塔 地形系数 交叉跨越
220kV 12.73 2〓LGJ-630/45 16基 平地11.8% 110kV线路3次 水库1次 10kV线路3次 埋地电缆4次 回路数 曲折系数 地线型号 耐张塔 2 1.09 LBGJ-120-27AC,OPGW光缆 14基 山地88.2% 通讯线3次 铁路1次 I级公路1次 机耕路5次 二、工程进度计划
遵照工程实际情况,在青赔协议、设计变更等因素影响下,并按照业主要求的投产日期,修改制定科学的施工进度计划。
放线区段划分 A1—A11 A11—A21 A21—A23 A23—A32
12月21日至12月26日 12月29日至06年1月6日 06年1月01日至06年01月05日 06年01月08日至06年01月15日 放紧线时间 三、施工技术编制依据
本工程架线施工所执行的技术规程、规范及有关图纸文件有: 1、本工程的设计文件、图纸及设计变更、洽商记录;
2、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 3、《110~500kV架空电力线路施工质量检查方法》(试行);
4、《电业安全工作规程》(电力线路部分:DL409-91); 5、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分:DL 5009〃2-94); 6、《架空送电线路张力架线施工守则》(送变电工程技术资料之八); 7、《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ 226-87); 8、《超高压张力架线施工中防止导线损伤守则》(试行)
9、《电力建设安全健康与环境管理办法实施细则》南网计【2004】27号; 10《220kV(惠州)LNG电厂至风田送电线路工程施工组织设计》
第 4 页 共 31 页
220千伏(惠州)LNG电厂至风田送电线路工程 广东省电力工业局技术改进公司
11、建设单位、监理公司下发的有关文件等。
四、工程技术特性
1、导地线型号及物理特性
导线和地线的结构及机械性能
…… 此处隐藏339字 ……
(3)防振锤安装数量和型号见下表。其安装个数是指每1根子导线在档距每一端所装的防振锤个数,具体安装数量见设计图纸〈〈杆塔明细表〉〉(S4801S-D02-06)。
防 振 锤 安 装 数 量
安装个数 档距(米) 线别 LBGJ-120-27AC LGJ-630/45
3、导线相序
本工程导线不需换位。导线相序及地线架设示意图,详见S4801S-D01-03图。 4、绝缘子串
本工程导线悬垂串一般采用单联的FXBW4-220/160-A型复合绝缘子串,对于全高超过50米的铁塔,采用FXBW4-220/160-B型复合绝缘子串,对于重要跨越档或大档距采用双联串;跳线串采用单联的FXBW4-220/100-A型复合绝缘子串;导线耐张绝缘子串(除变电站进出线档)采用双联串,三级污区每单联用14片LXHY3-160型玻璃绝缘子,四级污区每
第 5 页 共 31 页
1 ≤350 ≤450 2 >350~700 >450~800 3 >700~1000 >800~1200 防振锤型号 FR-2C FR-4