旋喷桩施工工艺试验方案

时间:2022-11-24 14:42:18 作者:壹号 字数:7072字

目 录

1 试验目的 .................................................................. 2 2编制依据 .................................................................. 2 2 工程概况 .................................................................. 2 3旋喷桩施工工艺性试验。 .................................................... 4

3.1 施工准备 ............................................................ 4 3.2 施工工艺 ............................................................ 5

3.2.1试验参数选取 ................................................... 6 3.2.2 施工步骤 ....................................................... 7 3.2.2.1 测量放样 ..................................................... 7 3.2.2.2 钻孔 ......................................................... 7 3.2.2.3 旋喷台车就位 ................................................. 8 3.2.2.4 地面试喷 ..................................................... 8 3.2.2.5 下入喷具 ..................................................... 8 3.2.2.6 搅拌水泥浆液 ................................................. 8 3.2.2.7 高压旋喷注浆 ................................................. 8 3.2.2.8 终止旋喷灌浆 ................................................. 8 3.2.2.9 封孔 ......................................................... 9

4 旋喷桩施工质量控制及检验 .................................................. 9

4.1 质量控制 ............................................................ 9 4.2 质量检验 ............................................................ 9

1 试验目的

通过现场工艺试验确定旋喷浆液比重、旋喷提升速度、旋喷旋转速度、成桩及桩间搭接质量等工艺性参数,验证旋喷桩工艺对场地地层适应性、作为正式施工的依据。 2编制依据

(1)北京市南水北调配套工程通州支线工程第一标段相关的设计图纸、地质资料。 (2)合同及设计明确要求执行的有关施工、安全、质量及城市管理的规范及规定。 (3)本企业现有技术水平、管理水平、施工资源及多年从事水利、市政工程的施工经验。

(4)国家、北京市有关安全、文明施工、环境保护规范、规程及相关文件。 (5)《建筑地基处理技术规范》。

(6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》。 (7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》。 2 工程概况

(1)施工概况

本工程为北京市南水北调通州支线工程第一标段,1#竖井基坑围护结构采用地下连续墙+内支撑的支护形式,本工程1#竖井与东干渠工程原有地连墙相接,新建地连墙3面。地连墙墙厚0.8m,墙深为17.56m。两幅连续墙之间接缝部位采用工字钢刚性接头,连续墙在每两幅接头处外侧设置2根φ600@300止水高压旋喷桩,有效桩长与地下连续墙深度一致,与东干渠现状连续墙接头处设置3根φ600@300止水高压旋喷桩,有效桩长与东干渠现状地下连续墙深度(12.30m)一致。

需要进行旋喷桩施工的分部工程包括:每两幅地连墙之间缝隙采用止水旋喷桩。 旋喷桩构造及布置见图3-1所示。

图3-1地连墙接头旋喷桩平面布置示意图

(2)旋喷桩示意图

连续墙在每两幅接头处外侧设置2根φ600@300止水高压旋喷桩,有效桩长与地下连续墙深度一致,与东干渠现状连续墙接头处设置3根φ600@300止水高压旋喷桩,有效桩长与东干渠现状地下连续墙深度(12.30m)一致。

高压旋喷桩桩径600mm,桩间距0.3m。见下图。

图3-2 旋喷桩类型位置图

(3)地质概况

①场区属于平原地貌,总体趋势由西向东逐渐降低,自然地面高程一般为31~25m。萧太后河道低于两岸约1.5~2.0m,河道宽20~70m。沿河道现状多处有鱼塘,大部分堤顶有巡堤路,交通较为方便。

②地基土层

根据《北京市南水北调配套工程通州支线工程工程地质勘察报告》,场区地层为第四系上更新统通县组上段(Q3t)。地层以河湖相沉积为主,岩性表层人工填土,其下主要为粘性土、粉土、砂和圆砾。

人工填土:素填土主要以粉土为主,黄褐色,局部含植物根和少量砖渣。杂填土,杂色,含炉渣、房渣土、圆砾、砖块、白灰粉,局部含少量生活垃圾。层厚0.6~4.6m。

粉土:褐黄~灰黄色,湿,中密,含云母、氧化铁及少量有机质,层厚1.3~6.5m,局部夹粉质粘土、粉细砂和粘土层。

粘性土:黄灰~灰色,湿,可塑,局部硬塑,含云母、氧化铁、姜石及少量有机质,层厚1.5~9.2m,夹粉土、粘土及粉砂透镜体。

粉细砂:褐黄~灰褐色,湿,密实,局部中密,含云母、氧化铁,未揭穿,揭露最大层厚14.4m,局部夹粉土、粉质粘土、粘土、中砂及卵砾石。

③地下水情况

场区上部存在上层滞水,呈透镜状分布,目前主要赋存于上部的粉土和粉细砂层。分布连续的地下水,主要赋存于标高19.33~25.19m(埋深12.70~4.90m)以下、标高9.75~19.91m(埋深22.50~12.20m)以上的粉细砂层。该层地下水局部承压状态。

萧太后河道常年有水,为污水和雨水,河水与地下水之间存在一层厚度1.0~9.0m的粉土和粘性土层,从上游向下游逐渐变厚,此层透水性较差,总体看河水与地下水之间的水力联系较弱,在设计管线穿河道段,粉土和粘性土层较薄,河水与地下水之间的水力联系相对较强。

…… 此处隐藏218字 ……

(1)施工机械

旋喷桩施工设备见表3.1-1 所示:

表3.1-1 旋喷桩施工设备表

机械设备名称 泥浆搅拌机 地质钻机 注浆机 汽车吊 电动空压机 潜水泵 泥浆泵 旋喷台车 (2)施工材料

P.O.42.5水泥,高压空气,自来水。 (3)施工安全

①确保旋喷试验施工位置无地下管线。 ②旋喷施工机械报检合格后方可使用。 ③作业人员经过安全教育,持证上岗。 3.2 施工工艺

旋喷桩施工流程如下:

规格型号 MVT—400 XY—300 PH—15 25t LGD-12-X JQB15-6 SLN—33 GS500-4 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 1 2 1 1 1 2 1 1 备注