总降变电所和主配电无功补偿电容器投入问题讨论会议纪要

时间:2022-11-23 14:15:38 作者:壹号 字数:1948字

锦天化

[设备管理处]文件 总降变电所和主配电无功补偿电容器投入问题

讨论会议纪要

会议时间:2015-08-04

会议地点:调度室

会议主持:李中韶

参加人员:

公司领导:费建民 李永华 郑书君 刘刚 杨俊辉

生产处: 张玉轩

机动处: 李中韶

技术处: 张晓辉

电气车间:王延龄

记录: 高永智

会议内容:

…… 此处隐藏0字 ……

一. 总降变电所2006年投运,半年后,由于功率因数过大 电业局下令停止运行。近年来,我公司总的功率因数低于0.9,每月向国网公司缴纳罚款6万元左右,如果甲醇装置投入运行

后,会增加到11万左右。若投入电容器使功率因数达到0.9以上就可免交罚款。所以有投入总降电容器的必要。

二. 主配电电容器是2013年更换的,时间不长。主配电电容器 为自动投切,现在只投入一组,功率因数在0.90~0.91之间。做好风险评估及操作预案,选择适当时机,调整设定值,将另一组电容器也投入运行,可以进一步提高功率因数。

投入电容器后,会使变压器二次电压升高,并产生谐波。通过调整变压器分接开关,可解决电压升高问题;通过投用谐波发生器可以消除部分谐波。

三. 总降变电所的电容器已经停止运行8年,考虑到停运时间 过长,于2014年电业局对电容器进行了试验。试验项目有耐压及容值,结果合格。由于设备原因,冲击试验和介损试验未做。

经过与电容器生产厂家沟通,咨询结果是耐压试验合格即可投运,介损试验和冲击试验不做也可以。

总降电容器是一组6只串联起来,6只全部击穿的可能性不大,因此系统性的的风险概率较小。

四. 在充分评估风险、做好各个环节的测试,做到风险可控。 在做好操作预案的前提下,可以选择适当的时机投入总降的电容器。