烟囱拆除爆破方案

时间:2022-11-23 10:46:21 作者:壹号 字数:2386字

1、工程概况、环境与技术要求

1.1、工程概况

有一座30m高的烟囱需要拆除。为了节省成本、保证安全、保证进度,决定采用爆破法拆除。

此烟囱从地面以上至顶部30m。底部1.0m外经3.32m、周长10.43m,壁厚60cm。上部周长9.0m,外部2.86m。下部约正北方向有一宽0.5m、高1.2m的烟道。如图3所示。

1.2、工程环境

此烟囱东距待拆平房5m,东南方距民用变压器(380V/10KV)27m,南距7层居民楼65m,西南方向距15层居民楼215m,北距西溪河岸15m,距河对岸公园250m。

爆破安全规程规定,爆破有可能危及居民楼,厂房重要设施的属环境复杂。此环境下的拆除爆破属B级。故本次爆破工程属B级。

1.3、技术要求

业主要求,本次爆破必须一次炸倒。倒塌方向为北方。不允许不炸先倒或炸而不倒。爆破震动和烟囱落地震动不能损害周围建筑,也不能产生飞石危害。整个施工过程中不能构成人员伤亡事故。尽力减少噪声危害和粉尘危害。

2、被爆体结构、材料及爆破工程量计算

被爆烟囱为厚壁圆筒形结构,(不知有无保温层,故暂作无保温层处理)。上细下粗,具体尺寸如1.1所述。

全部为红砖,沙浆砌体。

体积V=π(1.662-1.062)×1.0+π(1.432-1.062)×29=89.06m3

重量(按2.4t/ m3)

T=89.06×2.4=213.74t

3、设计方案选择

由于烟囱有一个北向十分充足的倒塌方向和倒塌宽度,为节省成本,减轻劳动强度,保证安全,节能环保,故决定采用定向倾倒方案。向正北方向(西溪河方向)倾倒。 爆破切口采用倒梯形。此段切口不易发生反向倾倒,不易发生后座。但前冲较严重。此工程不怕前冲。

为了定向准确,防止产生因爆破误差而生的倒塌方向编差,在设计的切口两端预先用人工开凿出定向窗口。

切口长度取周长的七分之四,即

L=πD1×4/7=π×3.32×7÷12=6.08

定向窗水平边长1.0m,高0.5m。

定向窗边角的角度α=26.5°

烟道含在切口之内。

切口高度1.2m

…… 此处隐藏0字 ……

切口闭合时烟囱整体倾角:α:∠AOB=360°×5/7=150°

∠AOC=∠BOC=75°

∠OAC=∠OBC=15°

CD=1.43+0.37=1.80m

重心足以偏出支撑面。可以确保顺利倒塌。