广西**化工有限公司硅锰分公司
10kV #1变压器试验报告
编写人:
试验人员:
审核:
试验日期:2013年05月06日
地址:广西田东县 联系电话: 联系人: 邮编:
1
10kV #1电力变压器试验报告
一、 试验目的:
受广西**化工有限公司硅锰分厂的委托,通过预防性试验,检查该客户10kV#1变压器的状况。
二、 试验依据:
DL/T596 -1996 《电力设备预防性试验规程》。
三、试验地点及环境情况 试验地点:#1变压器室
环境情况:温度:27.1 ℃ 湿度:62% 天气:晴
四、 设备参数:
产品型号 分接头范围 出厂序号 生产厂家
S11—2000/10 额定容量 (10±2×2.5)%/0.4kV 2000kVA 联结组标号 Dyn11 1209030 出厂日期 2012年10月 银河科技广西柳州特种变压器有限责任公司 五、 试验所用主要设备信息
1、绝缘电阻表: 型号MODEL3122 编号:w0004381 2、试验变压器: 型号:YDJ100K 编号:B0121-1 2
3、调压器: 型号:TDGC2—3000 编号:000324 4、直流电阻测试仪: 型号MS-520 编号:MS20090613
六、 试验数据
1、
绝缘电阻(MΩ)
A B C 耐压前(R60’/R15’) 耐压后(R60’/R15’) 13500/9000 耐压前耐压后耐压前耐压后(R60’/R15’) (R60’/R15’) (R60’/R15’) (R60’/R15’) 高压对其 他绕组及13500/8800 13500/9000 13500/8800 13500/9000 13500/8800 地 低压对高10000 压及地 合格标准:1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化;2)吸收比(10~30℃范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5。
结论: 合格_√ _不合格__
2、 直流电阻(mΩ)
相别 AB 393.7 381.8 372.6 362.8 352.8 侧 Ao 0.341 高压分接 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 低压BC 394.1 382.4 372.8 363.2 353.2 Bo 0.339 高压 AC 394.6 382.2 373.1 363.4 353.6 三相不平衡率% 0.23 0.16 0.13 0.17 0.23 Co 0.343 三相不平衡率% 1.17 合格标准:1)1.6MVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,2)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
…… 此处隐藏0字 ……
结论: 合格_√ _ 不合格__
3、 工频耐压
部位 高--低及地 试验电压(kV) 30 时间 60 s 现象及结果 通过 合格标准:在高压侧加工频电压30kV,时间持续60秒,不发生绝缘击穿为合格。
结论: 合格_√ _不合格__
结论:变压器试验合格。
3