2012试验员考试试题(含答案) - 图文

时间:2022-11-21 07:40:21 作者:壹号 字数:11734字

水泥和外加剂部分

一、单选题(18分)

1.采用80μm试验筛(试验筛的修正系数为1.04)进行水泥细度测试时,称取25.00g水泥样品,筛余时测得筛余物重量为1.35g,则该水泥样品的细度为 C 。 A.5.6% B.5.4% C.5.2% D.5.0%A

2.有一水泥试样,用雷氏法测定其安定性,测试数据如表所示。经计算判断该水泥试样的安定性是 B 。

A.不合格 B.合格 C.应立即重做 D.应立即用试饼法重做,并以试饼法结果为准

编号 1 2 A 11.0 12.0 C 14.5 15.0 C-A 3.5 3.0 测定值 3.0 判断 3.用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d龄期抗折强度的数据:4.1MPa,3.5MPa和4.3MPa,则该组试块3d的抗折强度为 C 。

A.4.0MPa B.4.1MPa C.4.2MPa D.该组结果作废,应重做试验

4.用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d龄期抗折强度的数据:3200N(7.5),3400N(8.0)和2800(6.6)N,则该组试块28d的抗折强度为 C 。

A.7.4MPa B.7.5MPa C.7.8MPa D.该组结果作废,应重做试验

5.用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d龄期抗压强度的数据:77.8kN48.6,73.5 kN45.9,75.0 kN46.9,76.2 kN47.6,75.6 kN47.2和74.5 kN46.6,则该组试块28d的抗压强度为 B 。47.1c

A.46.1MPa B.46.7MPa C.47.1MPa D.该组结果作废,应重做试验 6.水泥强度试条的养护池水温应控制在 C 。

A.20±2℃ B.25±2℃ C.20±1℃ D.25±1℃

7.粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 D 。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B

8.下列强度等级水泥中,不属于早强型水泥的有 D 。 A. 32.5R B. 42.5R C. 52.5R D. 52.5

9.进行水泥抗压强度试验时,试验加荷的速率为 C 。 A.500N/s±50N/s B.1000N/s±100N/s C.2400N/s±200 N/s D.2500N/s±250 N/s

10.进行水泥标准稠度用水量测定时,净浆拌合完毕后进行沉入深度的测量应 在 A 内完成。

A.1.5min B.2min C.2.5min D.3min 11.某一外加剂剂进行检测,拌和25L,所测数据如下:

项目 混凝土拌和用水量(g) 基准混凝土 1 4900 2 4700 3 4600 1 3700 掺外加剂混凝土 2 3750 3 3750 则该外加剂的减水率为 B 。24.5 与中值超过15% 20.2 18.5

A.21.0% B. 20.2% C.19.4% D.试验结果无效,应重做

12.检测掺某一引气剂混凝土的三个试样的含气量分别为:4.7%,5.2%和4.8%,则掺该引气剂混凝土的含气量为 B 。

A.4.8% B.4.9% C.5.0% D.结果无效,应重做

13.某一外加剂进行检测,所测的掺外加剂混凝土的泌水数据列于下表(拌和25L,混凝土容重均为2400Kg/m3):60000

类别 项目 拌合用水量(g) 筒及试样总质量(g) 筒质量(g) 泌水总质量(g) A.3.5% B.3.6% C.3.7% D.3.8%

14.测试新型聚羧酸外加剂的28d收缩率比,试验结果如下:

收缩值(×10-6) 基准混凝土 1 316 2 328 3 311 1 288 掺加外加剂混凝土 2 295 3 293 1 3700 13740 2500 11240 25 掺外加剂混凝土 2 3750 13970 2500 11470 27 3 3750 14470 2500 11970 26 则掺该外加剂混凝土的泌水率为 B 。3.6% 3.8% 3.5%

则该外加剂的28d收缩率比为 BC 。318 292 A.90% B.91% C.92% D.93%

15.某防冻剂抗压强度比试验结果如下表所示(负温温度为-10℃): 基准混凝土标养28d 25.3 25.3受检混凝土标养28d 受检负温混凝土负温养护7d 受检负温混凝土负温养护7d再转标准养护28d 受检负温混凝土负温养护7d再转标准养护56d A. 79% B. 82% C.96?.3% D.90%

…… 此处隐藏2106字 ……

《试验检测基础》 模似卷1

一、 单项选择题(共50题,每题一分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。请在答题

卡上把相应的选项涂黑)。

1、粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B ) A.P.P B.P.S.A C.P.S D.P.S.B

2、当水泥细度试验筛的标定修正系数C在( C )范围时,试验筛可以继续使用,否则应予淘汰。

A.0.90-0.10 B.0.70-1.30 C.0.80-1.20 D.0.85-1.15 3、用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d龄期抗折强度的数据:2000N,1900N和1800N,