直流操作电源综合监控系统

时间:2022-11-20 23:50:48 作者:壹号 字数:12143字

继电保护

维普资讯

21 0年第5 0期

华东电力

直流操作电源综合监控系统张艳莉费万民,和雷 武浙 1 0 7 0 (淄博学院机电工程系 .东淄博% 5 O;浙江大学电力电子国家专业实验室 .江杭州 3 2 ) 1山 002

美键词:拟仪器;作电源:台监控系统虚操综摘要绍了基于虚拟便器技术的电力系统操作电源综台监控系统 .为详尽地论述丁这一系统的硬件组成赍较

和软件设计。试运行证明 .监控系统具有检测全面 .制功能强太 .靠性高 .用性强一充和升级方恒等显该控可实扩著优点。 中国分类号: M 6 T 72文献标识码: B文章编号: 0 1 9 2 ( 0 1 0 0 50 1 0—5 9 20 )50 3— 3

虚拟仪器是一种以工业计算机为检测和控制

断时的自动处理功能。即保证在交流停电期间,蓄电池不过度放电和交流电源恢复供电后对蓄电池

中心,过各种与测量技术相关的软件、件 .通硬将彼此独立的数据采集、析处理和显示记录集成分在一起,而形成的可实现多种测试、量与控制从测功能的仪器仪表系统。因为虚拟仪器测控系统在硬件方面,符台工业标准的各种可选电路板卡以为基础,软件方面,可重复使用的原码库函数在以

组的补充电;3 ( )对电池 (组 )行实时检测对分进电池电压越限应能够进行及时的故障报警; 4 ()

监视充电机的 I作情况。一旦出现故障,立即将应故障组切除,自动投入备用组且发出声光及远并程报警信号,知维修人员对故障进行及时处理;通 ( )对母线扣主要支路的培断器进行监视。若出 5现熔断器熔断现象,及时发出声光及远程报警要信号,以保证故障的及时排除和熔芯的及时更换;( )监视动力母线和控制母践的对地绝缘电阻。 6

为基础,以具有以下显著优点: I所 ( )开发周期短,用低:2费 ( )通过计算机硬件和软件的升级, 可以方便地提升系统的测控能力和水平,术更技新与计算机进步同步;3 ( )可重用性与可

配置性强,可以通过增减硬件、件模块,重新配置即软或现有系统来满足变化了的测控要求或增加新的测控功能,常适合于作成一机多甩的测控系统:非 ( )系统开放、活,易与其它设备相连。 4灵极直流操作电源是电力系统中一个非常重要的

当其小于某一设定值时,能发出声光及远程报应警信号;7 ( )对检删到的故障数据如控母电压过高、母电压过低、母电压纹波超限、流失电、控控交

缺相等,即时存储;8要 ( )要具有远方通讯接口。以保证调度中心对操作电源工作状态的了解及远

环节,点是其组成结构和容量大小随使用场合特的不同而不同,且技术更新快,且随着技术的而并

程控制,就是说具有遥控、信、调、测也要遥遥遥功能。

更新,基本组成结构也发生重大变化,采用传其若统的测控系统设计思路来设计电力系统操作电源

监控系统应具备的主要性能指标为:1 ( )受监控的直流操作电源的直流电流额定值的范围为l 到 3 0A,池容量范围为 1 OA 0电 0 Ah到 2 0 0 0

监控系统,难满足不断变化的市场和技术需要,很 为此,们采用 AW S 8 5型工业控制计算机一我 2体化工作站 . Viu l a i 6 0为编程语言 .以 sa B s . c与某直流电源成垂厂合作,发出基于虚拟仪器技开术的电力系统直流操作电源综合监控系统。

A ( )应显示的运行参数,括三相交流电压、 h; 2包 电流值,电机输出电压、流值,电池组的充充电蓄电电压电流值,直流母线电压、流值,流母各电直线对地绝缘电阻值,电池分组电压值等,示精蓄显确到小数点后两位。

l综合监控系统的技术要求和功能 根据技术条件,电力系统直流操作电源综合监控系统必须具备以下功能:1 ( )电池管理功能。 即选择最佳的充电方式或充电规律,提高蓄电以池的实际蓄电容量和使用寿命: 2交流电源中 ()

2硬件组成( )I业计算机及其配置 1工业计

算机选用 AW S一 9 8 5型一体化工控机工作站其配置如下: e t m5 2 0型的 CPU。 P ni u/0

继电保护

维普资讯

华东电力{ 3(盘, 2M内存 1 4 3 5寸软盘驱动 .硬 3 . .M . 1器 1个 P一 5 S 2 0型 2 0W电源 (均无故障运行 5平时间 n o ) n0 o h

20年 5 01第期

…… 此处隐藏1966字 ……

信方法。辩操作电源的运行信息,进行定寸发送; 对来自上位机的遥控、谰命々,用中断接收,遥采 定时处理的编程方法。特率的选择,据技术条波根件要球,取 2 4 0 4 8 0 9 d 0 1 0 i/可 0, 0, O, 2 0 bt s之 9一

清空接收缓冲区,时等待应答信号,收到应答延接信号后,新进行通信经过这些精心设计,监重该控系统的通信程序具有很高的可靠性和很强的抗干扰能力。

采用定长数据段通信方式时,先应对数据进首打包,编码。为提高通信效率,系统运行信即将

息分为卷数信息和状态信息两部分,别打成两分t大包,别称为参数包和状态包,个数据包的’分每前字节为标识符,后是与位置严格对应的数其据信息。通过在数据包后加任意字符的方法,可保

4结论现场试运行表明,监控系统具有抗干扰能该力强,可靠性高,于扩充和改进,发周期短,易开易于设计出友好的人机界面等显著优点,有非常具广泛的应用前景。收稿日期; O 1 0 6 2 0 2 3

证数据包长度相等。可靠起见,们对每一个数为我据信息包都连续发送 3次。接收程序要取连续接收的 3个数据包进行比较,有当这 3个数据包只巾有两个以上相同时,认为是有效数据包才

上位机中的通信程序采用中断接收 .时处定