变形缝止水材料

时间:2022-11-20 23:21:38 作者:壹号 字数:4985字

第五章

变形缝止水材料检测技术培训

第一节

止水铜片

铜片止水常用作岩基上水工建筑物温度变形缝和沉降量小的温度-沉降变形缝的

接缝止水。铜片止水采用的断面形状有F型和W型。

铜片止水的工作原理利用铜片的不透水性和耐水性,以及其 与水泥浆的黏附性阻止上游压力水通过铜 片本身和绕过铜片与混凝土接触界面的渗 漏;利用软质铜材的柔韧性和铜片断面几

何形状的变形承受接缝的伸缩变形和接缝两侧块体的相对变形。

表D1 铜带不同状态下特性型 号 状 态 厚 度 mm 抗拉强度MPa

延伸率%

宽度mm

T2、T3

M(软)

0.5~1.0

≥196

≥32 ≤600

TP1、TP2

Y(半硬)

0.5~1.0

245~343

≥8

表D2 紫铜片物理力学指标项 目 抗拉强度 延伸率 冷弯 相对密度 熔点 ℃ 单 位 MPa % 指标 ≥240 ≥30 冷弯180°不出现裂缝,在0°~60°范围 内连续张闭50次不出现裂缝 8.89 1084.5

止水铜片的焊接与安装1 铜止水片应平整,表面的浮皮、锈污、油渍均应清除干净,如有砂眼、 钉孔、裂纹应予补焊。2 铜止水片的现场接长宜用搭接焊接。搭接长度应不小于2cm,且应双 面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够保证质量亦可采用对接焊接, 但均不得采用手工电弧焊。 3 焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。在工厂加工的接头应 抽查,抽查数量不少于接头总数的20%。在现场焊接的接头,应逐个 进行外观和渗透检查合格。 4 铜止水片安装应准确、牢固,其鼻子中心线与接缝中心线误差为 ±5mm。定位后应在鼻子空腔内满填塑性材料。

5 对止水片(带)接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的 75%。

改善抗绕渗性能措施传统的铜片止水,接缝无伸缩变形的情况下只能承受约小于1.5MPa水压力的抗绕渗能力,而

在铜片的上游面复合亲水泥浆的GB胶条后,在接缝张开4cm情况下,能承受大于2.0MPa水压力的 绕渗。

第二节 橡胶及塑料止水带止水带的断面型式:1、平板止水带;

2、中心圆孔型止水带;3、中心非圆孔型止水带;

4、波型止水带。

橡胶止水带的工作原理混凝土施工时对止水带产生弹性压缩变形,止水带与 混凝土接触表面产生一定的挤压强度,阻止压力水在混凝 土与止水带的界面间的水力劈裂和渗透。

当接缝张开变形时,止水带断面内的拉应力传递到肋筋并使其产生向断面中央位移的趋势,导致肋筋的上游侧 面压紧混凝土面,阻止压力水沿止水带与混凝土界面间的 绕渗。

表D3 橡胶止水带胶料和成品性能指标项 目 硬度(邵氏A)拉伸强度 扯断伸长率 定伸永久变形 撕裂强度 脆性温度 热 硬度变化(邵氏A) 空 气 70℃×72h 拉伸

强度变化率(降低) 老 伸长率变化率(降低) 化

单位 度MPa % % kN/m ℃ 度 % %

天然橡 胶 60±5≥18 ≥450 ≤20 ≥35 ≤-45 ≤+8 ≤10 ≤20 2级

合成橡 胶 60±5≥16 ≥400 ≤25 ≥35 ≤-40

橡胶止水 带成品 60±514 ≥450 28±2

臭氧老化50pphm 20% 48h

1级

表D4 PVC止水带物理力学性能项 目拉伸强度 扯断伸长率 硬度(邵氏) 相对密度 脆性温度 吸水率 挥发损失 ℃ % %

单位MPa %

测试方法GB1040 GB1040 GB2411 ASTM D792 ASTM D746 GB1034 ASTM D1023~89

性能指标>14 ≥300 >65 1.07 ≤-37.2 <0.5 <0.5

质量变化率加速耐碱 强度变化率 伸长变化率 质量变化率 加速耐盐 强度变化率 伸长变化率

%% % % % %

JIS K6773JIS K6773 JIS K6773 JIS K6773 JIS K6773 JIS K6773

…… 此处隐藏0字 ……

±5±20 ±20 ±5 ±10 ±10

止水带抗绕渗性能1、材质有一定的拉伸强度和扯断伸长率,有足够的回弹变形。 2、橡塑止水带与水泥砂浆几乎没有黏附性能。因此要求材质有一定的硬度

和较小的压缩永久变形。3、宜采用复合有密封材料的止水带。 4、采用中心非圆孔拱圈变形的止水带安装时要注意拱圈应背向水流方向性。

5、止水带发生变形拉动肋筋向上游位移,同时此肋筋的上游侧面与混凝土界面上的压强应大于接缝水力劈裂强度。

第三节 止水填料止水填料是胶结材料(黏结剂)、增强剂、 活性剂和活性填料等膏状混合物。 应用: 1、温度-沉降变形缝 2、沉降变形缝

止水工作机理⑴ 利用其耐水性和不透水性,阻止压力水经过接缝缝腔的渗漏; ⑵ 利用其与混凝土面的黏附性和流动变形性产生的 侧压强,阻止压力水绕过止水填料与混凝土接触界面的渗 漏; ⑶ 利用止水填料的流动变形性能,满足由于混凝土 温度变形引起缝腔中止水结构腔体的伸缩变形和基础沉降

引起的两侧腔壁相对不均匀沉降变形的要求。