氯硅烷换热器管道着火事故报告

时间:2022-11-20 20:58:34 作者:壹号 字数:1806字

氯硅烷换热器管道着火事故报告

氯硅烷换热器进口管道着火事故分析
2008年8月9日15:03,按照检修项目要求,十一化建需拆除生产一部300吨氯硅烷换热器。当施工人员用切割机切割设备进口管道法兰螺栓时,切割机发生的火花引发氯硅烷着火,火于15:28许扑灭。此次着火导致动火人王壮壮受伤住院治疗。事故发生后,安全环保部通过现场勘查、询问施工人员、生产一部的监护人员,分析认为这是一起由于违章作业造成的严重事故。
一、事故经过
2008年8月5日6:00,中硅公司300吨生产系统停车检修。根据300吨生产系统检修安排,需检查、更换包括氯硅烷换热器在内的部分换热器。生产一部于2008年8月5日23:00开始对干法系统用氮气进行置换,8月7日上午9点结束。鼓泡淋洗系统从还原尾气缓冲罐充压,从氯硅烷储罐上尾气及下部临时管道处卸压。吸收脱吸系统从氯化氢储罐上充压,从富液泵进口临时管道卸压。从所接临时管道排放口观察无白烟,无刺激性气味,用可燃气体检测仪检测无报警,确认置换合格。
2008年8月9日根据检修安排,十一化建需要拆除300t/a原料车间鼓泡塔氯硅烷换热器。300t/a原料车间安排王晓峰现场监护,王晓峰在现场
等到9:00,未见十一化建施工人员。副工段长徐龙龙临时安排王晓峰去协助王鹏鹏等人更换再生袋式过滤器下排污阀,并提醒王晓峰隔一段时间去看看施工人员到没到,并将此事报告给负责副经理郭留平。郭留平于是联系十一化建负责人孔文轩询问人员情况,孔文轩说他安排。王晓峰拆除阀门后,施工人员仍未到,工段又