接触网一次标准化作业

时间:2022-11-20 19:27:53 作者:壹号 字数:7625字

接触网一次标准化作业

一、签发次日“天窗”作业工作票

1、停电作业工作票签发人由安全等级不低于四级的人员担当。 2、发票人根据已批复的作业计划签发次日“天窗”作业工作票。签发工作票时,应按以下要求及注意事项:

(1)所安排的作业项目是必要和可能的; (2)所采取的安全措施是正确和完备的;

(3)所配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件符合规定。 3、工作票的填写要字迹清楚、正确,不得涂改和用铅笔书写。 4、工作票填写一式两份,一份由发票人保管,一份交给工作领导人(工作领导人安全等级不得低于四级)。

5、同一张工作票的签发人和工作领导人必须由二人分别担当,不得互相兼任。

6、工作票填写的内容如填写不下应加附页,即使用与工作票相同规格的纸张复写一式两份,并写明×××号工作票附页,发票人签字。

7、在上网点处作业时,工作票中要指明专人到所、亭内确认馈线地线。

8、签发V型“天窗”工作票时还应注意:

(1)作业地点一栏内必须注明“上行”、“下行”字样,工作票右上角应加盖“上行”、“下行”字样章,以示醒目和区别。

(2)需停电设备一栏应写明××变电所、××号馈线、××供电臂停电。

(3)作业区防护一栏写明防护地点,需封闭供电臂内的全部渡线和道岔、区间。

(4)针对V型“天窗”的特殊性,提出防止误触有电设备及感应电伤人的相应措施。在接线较复杂的区段作业,应在工作票附页画出作业区段简图,并在图上标明停电范围和作业范围。

9、遇到下列情况之一时,应停止工作票的签发: (1)所安排的作业项目没有必要和可行性。

(2)作业组成员的条件和人数、安全等级达不到规定和要求。 (3)对作业地点的情况不清楚,不能确定安全措施。 (4)虽能确定安全措施,但达到安全措施的条件不具备。

二、审查工作票

1、发票人应在工作前一天将工作票交给工作领导人,使之有足够的时间熟悉工作票中内容及做好准备工作。

2、签发的工作票由接受工作票的作业组工作领导人和作业组安全员进行审查。

3、工作领导人接到工作票后,要依据“施工、维修计划报审表”、有关记录和图纸、规程和规定、检修工艺等,核实作业地点及检修作业内容的可行性和必要性,对工作票中填写的作业范围、作业组人数和条件、封闭线路及道岔、装设地线位置及数量、需停电设备及作业地点附近有电设备等进行详细的审查。审查时,要特别注意指派的工作是否符合计划,作业区防护和其他安全措施是否完备、可行,人员的技术业务素质和人数是否能满足实际作业要求。

4、工作领导人将审查后的工作票交给作业组安全员审查。审查的项目和要求与工作领导人相同,审查无误后,在工作票的审批栏内

2

签字。

三、召开次日“天窗”作业的预想会

1、工前预想会由工作领导人主持,全体作业组成员(包括司助人员)参加。目的是通过作业组成员及司助人员对次日“天窗”检修的内容、作业地点及范围、作业地点的地理环境情况、装设接地线位置、封闭线路及道岔、作业地点附近有电设备等工作票填写内容的了解、掌握,通过作业组成员及司助人员对检修方案及其安全措施的讨论及预想、岗位预想等环节,保证次日检修作业的人身、作业、设备和行车安全。

2、会前工作领导人应掌握作业地点及范围的地理环境情况,提出检修方案及作业中发生问题的补救方案,确定交通线路和交通工具。

3、了解材料、工具情况,填写“作业用材料工具清单”。 4、填写派工单,明确作业组成员的岗位分工。派工单上明确岗位安全措施。每人的派工单一式两份。

5、掌握作业时间的天气预报。

6、准备工作票、设备检修计划、设备图纸和记录、预想会记录等资料。画出作业现场的简图,图上标明作业地点、范围及作业内容等。

7、工前预想会的主要议程: (1)工作领导人对参加人员点名;

(2)工作领导人宣读工作票,然后根据作业现场简图向作业组全体成员进行讲解,并详细介绍作业地点和范围及其地理情况、需停电的设备、封闭线路及道岔、装设地线位置及数量、作业地点附近有

3

电设备等重点项目。

(3)工作领导人提问作业组成员对工作票内容、设备状况和作业条件的了解情况。

(4)安排、讨论检修方案和安全措施。

…… 此处隐藏607字 ……

(2)作业组成员离开工区到达指定的地点乘车时,应列队离开工区,且工作领导人应清点人数。工具、材料在车上放置的位置应合理、牢固,防止影响行车及行车途中掉落。

(3)上车后,工作领导人应再次清点人数,确认无误后方可命令司机开车。

(4)作业车行使途中,应指定专人(一般为作业组安全员)协助司机进行行车瞭望,通过互控,保证行车安全。

五、进行作业前的准备

1、作业车作业时作业人员到达现场于开工前的注意事项: (1)到达作业现场后,工作领导人必须和各岗位人员通话,试

5