卫生间吊模支设方案 - 图文

时间:2022-11-22 10:36:45 作者:壹号 字数:2534字

卫生间吊模支设做法

1.编制依据

1.1 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.2建筑施工手册第五版

2.材料控制

2.1模板下料尺寸准确,达到拼接安装要求;

2.2模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂;

2.3H型定位钢筋制作准确,焊接牢固。

3.工艺流程

粱筋、板筋绑扎完成→管道、扁铁安装→安装H型筋→放置吊模马凳→支设吊模、上翻沿模板→上翻沿模板加固

3.1绑扎完梁钢筋、顶板钢筋后,按照图纸要求进行管道、扁铁设置,要求准确无误。

3.2安装H型钢筋。将H型钢筋点焊于以绑扎完成的梁上,要求每边至少安装两个H型钢筋

3.3在卫生间四周均匀布置吊模马凳,然后在马凳上放置50*100标准木方

3.4特别是转角处搭接要设置紧密稳固。

3.5吊模安装完成后安装上翻模板,模板围绕H型钢筋紧密拼接

3.6拼接好后,间隔20cm用铁丝将对面拉紧

3.7在模板上钉连接固定木方(相邻两模板、相对两模板),增加吊模整体性。

4.验收标准

4.1模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水

4.2浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净

…… 此处隐藏0字 ……

4.3现浇结构模板安装的偏差应符合下表,并全数检查。 项目 允许偏差 检验方法 轴线偏差 5 底模上表面标高 ±5 截面内部尺寸 +4,-5 相邻两板表面高低差 2 表面平整度 5 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向测,并取其中较大值。 5.通病及防治措施

问题1:卫生间上翻沿上部往往养护不到位,产生有裂纹。 措施:浇筑完成后,及时收面贴膜养护。 问题2:上翻沿浇筑过程中涨模。

措施:浇筑前逐一检查模板加固,加固不到位的重新加固或另作加固处理。 问题3:上翻沿外表面成型差。

措施:安装上翻沿模板前,先将模板表面彻底清理干净后,再安装。 问题4:上翻沿拆模后漏振。

措施:浇筑过程中,用小振动棒点插,振捣到位。

6.成品保护