政府部门在检查监督相关企事业单位时,一旦发现不规范不安全的情况则会下达整改通知,既然这样,那么你知道整改通该怎么写吗?下面是小编为大家带来的整改通知书,欢迎大家阅读!
更多关于“整改通知”的相关文章内容推荐【↓ ↓ ↓ 】
整改通知书五篇范文怎么写
整改通知书范文怎么写附模板
安全整改通知书范文格式怎么写
安全整改通知书范文5篇怎么写
安全整改通知书五篇范文怎么写
整改通知书1
单位名称:____________
工地名称:________________
负责人姓名:________
职务:________
检查情景及整改要求
1、ZH_5圆形接收井1500mm洞口斜加固筋过长,和设计相比出入过大,要求立即整改!
2、ZH_5圆形接收井660mm洞口横竖钢筋仅有1200~1300mm,与设计不符,要求立即整改!
3、ZH_3圆形工作井井刃脚水平筋搭接加固过长,当一圈另两个搭接75~80mm时,还要长1m左右,属加工问题,要求立即整改!
4、ZH_27圆形接收井池壁水平筋搭接过长,每个搭接比设计要长20~30mm.(注:具体情景见附图)
惩罚措施
1、规定期限不处理,整改的,或整改不到位的,将进行罚款视情景而定,最低不少200元。
2.拒绝整改签字的,只要检查问题真实存在,可停止现场施工!
整改期限从20____年____月____日至20____年____月____日止共计___天
检查人员:20____年____月____日
受检查单位负责人:
20____年____月____日
整改通知书2
_____:
依据____物业管理有限公司有关规定,现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督
检查,发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕,并将整改状况于
_____月_____日内送物业管理中心申请验收。
___物业
20____年____月____日
整改通知书3
工程名称:_______商住小区消防
工程检查:单位公司工程部
检查人员:____、____、____
检查日期:20___年___月___日
检查资料:临时用电
存在隐患:
1.绝大部分用电设备无漏电保护器;无用电设备专用开关箱;
2.部分分配电箱内开关设备配置不正确,箱内开关一闸多用问题普遍;
3.一半以上配电箱无门无锁,部分配电箱箱体或开关固定板用木质材料;
4.配电箱箱面无安全标志,箱内各开关回路无用电设备名称标识;
5.部分配电箱箱体无接地接零保护;
6.大部分分配电箱无接地、接零汇线排;箱内配线不规范;进出线混乱、无保护措施;
7.用电线路乱拉乱扯,随地拖放,没有保护措施。
整改要求:
1.所有用电设备要设置专用开关箱:箱内配刀型开关1个、漏电保护开关1个(额定剩余动作电流30mA,动作时间≤0.1S);
2.分配电箱内的开关配置要求如下:设进线开关(刀型开关或自动空气开关)1个,下设分路开关(漏电保护器)若干个;每个分路只能接一台设备专用开关箱,即一台用电设备;
3.所有配电箱要上门挂锁,配电箱上杜绝使用易燃材料;
4.配电箱上要有安全警示标志,箱内开关上要做用电设备标识,不用的开关回路做备用标识;
5.总配电箱、分配电箱外壳基底座均要做接地保护线;
6.分配电箱要安装接地、接零汇线排;接线要压接线端子,配线要整齐,进出线要保护。
7.临时线路应架空或埋地敷设,条件不许可拖地敷设时时,在人车出入处要穿钢管保护。