厕浴间聚氨酯涂膜防水层

时间:2022-11-25 09:40:24 作者:壹号 字数:2918字

厕浴间聚氨酯涂膜防水层
本技术交底适用于厕所、卫生间等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作业施工。
1.材料要求
(1)聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。
甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲
酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。
乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、
黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg。
甲组份储存在室内通风干燥处,储期不超过6个月。
乙组份储存在室内,储期不超过12个月。两组材料应分别保管,严禁混存在一室;动用后剩余的
材料,应将容器的封盖盖紧,防止材料失效。
主要技术性能:
含固量:≥93%
拉伸强度:≥0.7Mpa
断裂伸长率300%~400%
耐热度80℃,不流淌
低温柔度:-20℃绕ф20mm圆棒,无裂纹
不透水性:>0.3Nmm2。
(2)325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆保护层。
中砂:含泥量不大于3%。
(3)磷酸或苯磺酰氯:用于做缓凝剂。
二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。
乙酸乙酯:清洗手上凝胶用
二甲苯:用稀释和清洗工具
涤纶无纺布或玻璃丝布:规格为60g
2.主要机具
一般应备有电动搅拌器(功率0.3~0.5KW,200~500转min)、搅拌桶(容积10L)、油漆桶(3L)、塑
料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。
3.作业条件
(1)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲
平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
(2)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
(3)在找平层连接处的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。
(4)突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层墙补处理,刷完聚氨酯底胶
后,经检查并办完隐蔽工程验收。
(5)防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属
易燃物品,储存和保管要远离为源,施工操
作时,应严禁烟火。(6)防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。
4.操作工艺
工艺流程:
清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部附加层施工→
第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍