横山县白界乡卫生院综合楼

设计总说明

一、规划设计依据

1、建设单位的设计委托书、认可的设计方案、提出的设计要求及签定的设计合同;

2、横山县卫生局提供的用地现状图(含道路红线等规划要求)。 3、与本工程设计有关的国家现行技术规范、规程。 3.1、《中华人民共和国城乡规划法》,建设部,2007年 3.2、《城市规划编制办法》和《城市规划编制办法实施细则》 3.3、《榆林市城市规划管理技术规定》2009版

3.4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006年版 ; 3.5、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 3.6、《综合医院建筑设计规范》(JGJ 49--88) 3.7、《乡镇卫生院建设标准》(107-2008); 3.8、《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》

3.9、国家及省市有关卫生、消防、防疫、交通、市政、绿化及相关的规范与规定。 二、工程概况

1、本工程为榆林市横山县白界乡卫生院综合楼,总建筑面积为4746.8m2。 其中综合楼总建筑面积:3917.8m2,附属用房总建筑

面积:829.0m2;该项目位于横山县白界乡新开沟村,东邻新开沟新农村道路,道路宽21米;南面为制管厂,交通十分便捷。建设项目场地平坦,总用地面积10000.0 m2,并且无不良地质现象,建设条件良好。 2、本工程耐久年限50年,耐火等级:地上建筑为二级 建筑物抗震设防烈度:六度以下不设防 三、设计理念

综合楼的建筑设计以“生态医院”为理念,贯穿整个设计过程,强调对环境的尊重,包括院区所在的大环境及院区内部的小环境。通过深入的调查与分析,力争使整个建筑群与自然环境和谐相处,使病人在这样的环境中能够看到绿树、蓝天,呼吸到新鲜的空气,激发其对生命的渴望和战胜病痛的意志,从而达到积极配合治疗的目的;同时工作人员常年工作于此,能身心舒畅,保持较高的工作效益。 科学化的功能分区

根据医疗活动的内部规律和医院管理的需要,合理划分各功能区,各区之间既联系方便,又不互相干扰。 简洁的流线设计

合理组织院区内各种人流、车流、物流以及建筑内部的各种流

\

线,使之简洁顺畅,互不干扰,动静分离,洁污分流。 理性化的平面组合

综合楼呈长方形内廊布局,主入口位于综合楼的北侧,在南侧形成休闲广场,南北立面采用规整统一的外墙开窗形式,形成理性化的立面效果。

四、平面功能

设计平面采用紧凑的布局,有明确的分区和方便的内外联系通

道。一层为急诊、检查治疗、医技用房;二层为内科诊室、外科诊

室、综合诊室、五官科诊室及预防接种用房;三层为产房、住院病

房;四层为手术室、住院病房。

●手术室功能特点

①手术室设置在四层,明确划分清洁区,污染区、无菌区、流程合

理,顺畅。

②流程

2手术患者:手术部门口处,换车→由手术部护士推车送至手术间。

2手术医生、护士:换鞋→浴厕→换手术衣、鞋→洗泡手消毒→手

术室

2手术器械、敷料:无菌库→穿透式存放柜→手术室→密封消毒→无菌库 五、总平面布置

在总图布置中,考虑到卫生院形象及后区休闲广场等因素,将两栋建筑形成L字形布局。 1、出入口

1)白界乡卫生院总出入口位于基地东北侧,西北侧分别为第二出入口和污物出口。

2)综合楼出入口:门诊出入口、急诊出入口设在北侧;污物出入

口设在大楼的西面,最大程度的避免了对主要功能区造成影响,布

局合理利用方便。

2、道路系统

建立院区完善的院内道路交通系统,满足医疗功能的实现。

3、日照通风

所有病房有尽可能多的日照和自然通风,大多数用房采用天然采

光,使病人和医生有一个舒适的医疗就诊环境。

4、绿化景观

绿化景观设计在总平面设计中,对病员的康复起着至关重要的作

\

用,所以在综合楼南侧休闲广场适当布置景观绿化。 六、立面造型

造型设计追求形式与功能的完善结合,追求新建筑的外部造型,使传统语汇与现代建筑语汇在该建筑上融合,达到有主题有思想有创意的外观特征。 力求表现建筑的现代感和简约、沉稳的特点,并能文明、优美的区域环境相适应。 七、无障碍设计

本方案按《无障碍设计规范》进行无障碍设计,在入口、电梯、卫生间、通道公共部分严格按规范设计,满足使用要求。 八、技术经济指标

1. 总用地面积: 10000.0m2 2. 建筑占地面积:1277.3 m2 3. 总建筑面积:4746.8 m2

…… 此处隐藏1132字 ……

水排水系统根据道路走向及市政预留井位置及井底标高,汇流排入市政雨水管道。榆林暴雨强度计算公式为:i=8.22(1+1.152lgP)/(t+9.44) 设计重现期为2年,降雨历时10分钟,径流系数取0.90,红线范围内汇流面积具体见总图。 六、室内排水系统 1、排水体制:污废合流

2、排水系统:本建筑内卫生间排水均采用单立管系统,排水立管仅设伸顶通气。屋面雨水设计重现期为5年,降雨历时5分钟,径流系数0.90,降雨强度公式为:i=8.22(1+1.152lgP)/(t+9.44)。 七、管材

1、室内给水管横干管,采用PP-S外镀锌镍合金钢塑管(冷水型)。连接方式为卡箍式连接(DN>80)和丝扣连接(DN≤80),使用公称压力不低于1.6MPa等级的管材和管件。室内冷水给水立管及接卫生间支管均采用PP-R管,专用管件热熔连接。采用管系列S4。

2、消火栓管道及自喷管道采用内外壁热镀锌钢管,丝扣连接(DN≤80)及卡箍式连接(DN>80)。

3、室外给水管,DN<75mm,采用内外壁涂塑钢管,丝扣连接;DN≥75mm,采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆,承口橡胶密封圈接口。 4、室内排水管,采用PVC-U排水塑料管,承插连接,粘接,穿墙及楼板处均装设阻火圈。

5、室外排水管,采用埋地聚乙烯(PE)双臂波纹管承插连接,橡胶圈密封接口。 环保专篇