消力池底板抗浮计算书

时间:2022-11-23 10:05:07 作者:壹号 字数:1617字

消力池底板抗浮计算书

一、概述

溢流堰、闸室后接消力池,消力池长18m,宽17m,深1.1m,底板高程为11.9m,消力池底板厚度为0.5m,。底板设置排水孔,孔排距均为2m,成梅花型布置,其下设置砂石反滤垫层,层厚1.00m。 泄洪冲沙闸消力池和泄洪闸底板后接防冲海漫,海漫长29m。海漫采用M7.5浆砌石,厚0.3m。

二、主要设计依据及参数选取

1.特征水位及流量

正常蓄水位17.00m,设计水位19.81m,校核洪水位20.03m。

洪水流量及水位见表2-1。

底板采用C30混凝土: 容重2.4t/m3, fc=20.1 N/mm2, ft=2.01N/mm2;弹性模量Ec=3.00×10-4N/mm2;基岩与混凝土面的抗剪断强度 =0.4~0.7,粘滞力c=0.06~0.2Mpa; Ⅱ级钢筋,fy=fy’=310 N/mm

三、设计工况

本次分析主要计包括坝后消力池底板的结构设计及配筋计算,具体计算工况如下:

(1)工况一:正常蓄水位+自重+扬压力+脉动压力(基本荷载组合)

(2)工况二:设计洪水位+自重+扬压力+脉动压力(基本荷载组合)

(3)工况三:校核洪水位+自重+扬压力+脉动压力(特殊荷载组合)

四、底板荷载计算

1.计算公式及参数选取

(1)自重 G=γc×A×h

G — 底板自重(KN);

A — 底板面积(m2),306m2;

…… 此处隐藏0字 ……

h — 底板厚度(m),0.5m;

γC—C30混凝土容重,取值24KN/m3。

带入数据求的底板自重为3672KN。

(2)时均压力 Pw=γw×H×A

Pw — 水压力(KN);

H — 下游水深(m);

A — 底板面积(m2);

γw—水的容重。