--煤矿井下配电点安设标准 - 图文

时间:2022-11-22 11:17:27 作者:壹号 字数:4544字

****煤矿

---煤矿井下配电点安设标准

要求:

1、配电点必须选择在标高相对周围环境较高的无积水、干燥的联巷或巷道。

2、配电点必须进行打底板。如遇特殊情况无法进行打底板时,必须经机电矿长同意。未打底板的配电点内必须使用直径2cm以下碎石铺垫,碎石厚度保证在5cm以上,并铺垫平整。

3、如选用进行喷浆的联巷、硐室作为固定机电硐室时,必须用白涂料进行喷涂。

4、配电点长度超过6m时,必须在配电点的两端各设1个出口。 5、配电点内各种设备与墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各种设备相互之间,应留出0.8m以上的通道。对不需从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。 具体要求: 一、栅栏

配电点入口处必须设置栅栏,栅栏高度1250mm,竖杆宽度200mm,栅栏摆放以硐室两侧无法进人为标准;

栅栏上设置行人小门一个,小门要求宽度600mm,上下直通; 栅栏竖杆上必须贴反光纸,要求上红下黄,反光纸宽度均为0.2m,红色反光纸距栅栏顶250mm,黄色反光纸距低250mm。小门上方横杆贴红色反光纸,反光纸宽度600mm。

****煤矿

二、图牌板

1、综合警示牌:栅栏上必须吊挂综合警示牌一块,规格为1400mm×400mm ,要求使用扎带吊挂于栅栏中间,警示牌上方与栅栏上边齐平;

2、图纸、制度框:配电点内必须悬挂供电系统图、移变操作规程牌板、停送电制度牌板,规程和制度内容由机电科统一下发。图框规格为500*700,移变操作规程和停送电制度规格为500*600。将图纸塑封后装在图框内,图框和制度牌板固定在统一的架子内,中间为供电系统图,左侧为移变操作规程,右侧为停送电制度。架子吊挂在密闭(如果是栅栏,吊挂在栅栏最上端)上,距底板高度1500mm(密闭上有小风门时,在密闭左侧吊挂)。

****煤矿

3、“禁止合闸,有人工作”提示牌:配电点内必须放置两块“禁止合闸,有人工作”提示牌,规格为200mm×150mm,要求使用小链吊挂在煤壁上,位置为两台移变中间,高度为与最高一台移变齐平。如果配电点内只放置一台移变,则提示牌吊挂在靠近密闭侧的煤壁上方,位置为距离移变200mm,高度与移变齐平。

4、移变编号牌:配电点内每台移变正上方必须吊挂移变编号牌,编号牌下端与高度最高移变距离为500mm,高度不足时贴顶吊挂。编号牌规格为400mm×250mm,要求编号牌必须用小链吊挂,内容必须打印,不能使用手写。

****煤矿

5、配电点内“高压危险”警示牌:配电点内必须悬挂一块“高压危险”警示牌,规格为400mm×250mm,吊挂在密闭上,图框架子右侧,紧贴密闭吊挂,距底板高度1500mm。

1#移动变压器

型号: 用途: 责任人:

三、记录箱

配电点内必须放置漏电试验记录本、移变和开关设备维修记录本、巡回检查记录本。记录本统一装在记录箱内,记录箱的制作标准为600mm×300mm×350mm,用不锈钢制作并配备锁具。纪录箱吊挂在硐室左侧靠近密闭的煤壁上,距密闭200mm,距底板高度1400mm。

****煤矿

四、移变

移变底部必须使用统一的支撑架,支撑架必须露出地面,严禁使用枕木做移变支撑架;

靠近栅栏侧放置主风机移变和生产移变,其中左侧放置主风机移变,右侧放置生产移变;

…… 此处隐藏0字 ……

靠近煤壁侧放置备风机移变和胶带机移变,其中左侧放置备风机移变,右侧放置胶带机移变;

移变之间距离为1000mm,移变与煤壁之间的距离为600mm,移变与栅栏之间的距离为600mm;

如果配电点内放置一台移变,要求移变靠近栅栏右侧放置,移变与栅栏之间的距离为600mm;

如果配电点内放置两台移变,要求两台移变均放置在靠近栅栏一侧,距离栅栏600mm; 五、开关

开关必须放置在开关架上,开关架按照统一标准(由车间统一制作)进行加工;

配电点内只设置一台照明综保时,照明综保放置在硐室右侧距密闭300mm处(以开关架为准),开关架紧贴煤壁放置;

配电点内如果设置多台开关时,所有开关沿硐室左侧煤壁一字排开,距离煤壁600mm,开关放置顺序从左至右依次为综保、磁力启动器、馈电。 六、缆线