冰蓄冷低温送风空调系统的节能特点及应用

时间:2022-11-21 18:31:54 作者:壹号 字数:10809字

冰蓄冷低温送风空调系统的节能特点及应用

维普资讯

8

』— 0 7 2.

冰冷温风调统节特及用蓄低送空系的能点应深圳市福田区建谩工程价格管理站孛圣代

丁(譬/j,; ./

摘要介绍了冰蓄冷低温遗风空调系统的远行特点,分析了它的烃济性

关键 镯

堡璺 皇丝啦垫塑墨

行 .这种系统制冰器要承担全部负荷,多用于闻歇空调的场合,影剧院,店等 .但制冰如商器要求窖量大,初投资高 . 半蓄式:用电外高峰期闻,冷机用于蓄在制

随着冰蓄冷技术的发展。人们开始关注与之相适应的空调低温进风系坑 .望了解低温希送风系坑的运行特点。设计安装中应当注意的问题以及该系坑的节能状况,文将就上述问本题加以阐述 .

球运行.在白天空调开始后.一部分负荷由制冰器承担。一部分负荷则由制冷机直接承另担.

1冰蓄冷空调系统的运行方式全蓄式:冰时间与空调时闻完全分开.蓄 在夜闻用电外高峰期闻,制冷机用于制冰, 一般采用静止型制冰,当冰层厚度达到设定值便停机 .在白天空调开始运行后的用电高峰期闯。与冰换热冷水用于空调,冷机不运水制

2低温送风系统上述运行方式中进到空调器的都是 0 3℃~ 的低温冷水 .因此,只要充分利用这一低温冷水的优势,便可嚣补周设置冰蓄冷而增加的韧 l .这种管子在低流速工况使用较合适 . 4倍 高流速工况其强化作用减小 .而阻力损失剧增. ()其它条件相同时,头轧槽管性能优 3在单于双头轧槽管 .其换热系数是光管的 1, 25 9~ . 倍,力系数是光管 3 5 .最大可以减少阻~倍

() 2在传热率一定,功率一定时,泵单头比双头轧槽管减小尺寸值大,最大可减少传热尺寸 5%:几何尺寸及泵功率一定时,头比 6在单

双头轧槽管增加传热值大,最大可以增加传热8%. 0

()验采用的 8头内肋管在 R>5 0 0 3实 e 7 0

换热尺寸 5%, 6增加传热 8%.这种管子综合 0性能优越 .于工程应用 .适

时. , R>l即在这种工况下采用它时如泵功率及几何尺寸一定时将减少传热量;当传热率及泵功率一定时将增加几何尺寸 .

() 4多头内

肋管的强化效果及经济性能较差。

5总结() 1内覆丝网管,头及双头轧槽管头单多内肋管对传热均有强化效果. () 2内覆丝网管在实验范围内,热系数是换光管的 1~ 23。阻力系数是光管的 85~ . 7倍 .

参考文献_宗虎 .化传热丑应用 .械工业出版杜 .97 L林 I J强机 18 . 6 B唧盘 A .B]mckat R,T b e E u nrnzA ao J P f廿n∞ 目 oT nF fh i t

Ev】 a,n i ̄ a f r n a c d H∞t Tr n fr 1 f au t Cf ̄ t o E h n e a se S 1瓣 I/ l a i h/He t Ta e n ̄ ̄l a o a  ̄s rCo ̄' e c . d rn e e k 1 7 94.

编辑/窭玉贤

冰蓄冷低温送风空调系统的节能特点及应用

维普资讯

·

j 9年第 8期 97表 1风道温升和热损失实例

投资。 在常规全空气空调系统巾,风温差一般进控制在 8~ l 0℃,风温度在 l送 5~ 1 8℃范围,果系坑有再热,盘管出口空气温度可如则低到 1 2℃左右,而在冰蓄玲系统中、用低利

温冷水,将盘管出口空气温度降到 4~ 6可 ℃,风温差可达 2℃左右、成所谓低温送{】形送风系统表中分效线左边数字为埘越掘升 (’j丹致 (, j丑数

M道热损失 (J km)

根据 A HRA S E标准 9一7 o 5规定,气输空送的能耗可用空气输进系数 A FAi T a s o t T ( r rnp r F c r来评价: at ) o

低温送风系统的最大问题是防止空调器、道、端装置和风口的结露,价保温性风末评能可用下述方法:T— T

( )热系数 R= 1隔

坍=蔷一

1R一

1C

式中 T一周围空气干球温度,℃; T一周围空气露点温度,℃; n T一空调器盘管出口空气干球温度 .。 r℃( )面温度系数 2表

O2×Q×L 9 80×Q XP6 2×” 6 /1 0

_3× l×寻 2式中 T一送风温差,℃; P风机静压, mmH2 一 0; 0送风量,m;一/ h一

R:旦 !二, 1Ⅸ T一L

式中 a保温层内表面按热系数

,w·K一 K一保温层传热系数, m。 W/ -K:T管壁表面温度,℃ _例如采用 5 mm厚玻璃棉加铝箔,定无 0假

风机、机综合效率。电

渗漏,过计算可知当 T=5℃,围环境温通 周度在 3 3℃,度 7%以下风道不会结露 . 湿 7同

由上式可见,如果风机特性不变 (=C it o ̄,

…… 此处隐藏1763字 ……

少。但冰蓄冷系统的初投资中实际已扣除电力公司为鼓励安装冰蓄冷装置而付给的一次性补贴 .若排除这种优惠条件 .该种系统的初投则资相对值应为 1 2略高于常规系统, ., 0只需两年左右便可从节省的电费中回收。

参考文献nc E】 Dogn ra, S Dsn ei o l ArDi f mmn .E eo:D s ̄ fc0 i si d tbS c 瞄 w_h t S oa e t rg .AS HTA Trr,Vo 9, ..9 E aa l 5It11曲

6结论综上所述可以得出以下结论。蓄

冷配合冰 4~ 6℃的低温。以降低输送系统能耗,可提高整个系统的效益。一次投资具有能与常规使系统相比的竞争力 .随着我国经济的高速发

[O 2 M刚c C l ArDs b t n 0 t 岫 I t ̄, J k o i ir u o p d t i i璐 m SoASHRAE Trm, V] 9 P1 .】 a o .1 9

口 F J Pg o Cl e i A po c= t m B1 i 】 . f ̄ n a l A r p r h o O= 1 n . 2 Ud a e j gMa咄d.AS HR AE o皿,M a[8 JI y 99

编辑/万枝任