6502电气集中电路各继电器的动作时机与故障分析

时间:2022-11-20 19:34:21 作者:壹号 字数:3797字

6502电气集中电路各继电器的动作时机与故障分析

6502电气集中电路各继电器的动作时机与故障分析

6502电气集中电路是由15条网络线和若干单元电路构成。这些电路均是以继电器为负载的(室外电路虽然不是以继电器为负载,但都是由继电器来监督的,用继电器的吸起和落下两种状态可以证明室外负载的好坏)。也就是说,区分设备是否故障,可根据继电器的状态进行判断。继电器动作具有顺序,它们总是遵循一定的顺序吸起,也遵循一定的顺序落下。那么,就某个具体的继电器来说,在设备工作过程中,它在哪一时刻应该吸起?在哪一时刻应该落下?这是本章所要讨论的问题之一。6502电气集中电路中,无论哪一个部位故障,最终造成该吸起的继电器不能吸起,该落下的继电器不能落下,又会在控制台上形成哪些现象呢?这些现象是怎样形成的?这是本章所要讨论的问题之二。通过现象看本质,故障处理也是这样,控制台显现出的现象就是我们的着手点,学好本章的内容,是灵活掌握处理故障技巧的基础和关键。

第一节 选择组电路

一、进路按钮继电器电路

(一)单置调车进路按钮继电器电路:每个单置点设有三个按钮继电器,分别是1AJ、2AJ和AJ。它们平时处于落下状态。

1.电路动作时机

…… 此处隐藏0字 ……

(1)作进路始端时,1AJ和AJ参与选路。按压单置点的按钮后,1AJ励磁并用前接点接通AJ励磁电路,使AJ励磁并自闭。当有关方向继电器吸起时,KF--共用--Q有电,1AJ构成自闭。松开按钮,断开1AJ励磁电路。当始端(即DX组合)的JXJ吸起时,JXJ用后接点切断AJ励磁和自闭电路,使AJ缓放落下。当方向继电器复原后,KF--共用--Q断电,使1AJ失磁落下。

(2)作进路的终端时,1AJ和2AJ参与选路。按压单置点的按钮,1AJ励磁并自闭,用其前接点接通2AJ的励磁电路,使2AJ励磁并自闭。松开按钮,切断1AJ励磁电路。当终端(即DXF组合)的JXJ吸起时,同时切断1AJ和2AJ的自闭电路,1AJ失磁落下并用前接点断开2AJ励磁电路,使2AJ缓放落下。

(3)作变通按钮使用时,这三个继电器均要参与选路。按压单置点的按钮,1AJ励磁并自闭,2AJ随之励磁并自闭;2AJ用前接点接通AJ励磁电路,使AJ励磁并自闭。松开按钮;切断1AJ励磁电路。AJ吸起时用其后接点切断2AJ励磁电路。DXF组合JXJ吸起时,同时切断1AJ和2AJ自闭电路,使它们均复原。DX组合JXJ吸起时,同时切断AJ的励磁和自闭电路,使AJ复原。

2.故障分析

(1)1AJ不能励磁。无论作始端、终端或变通按钮使用,按压按钮后,总是出现按钮表示灯不闪光且进路不能排出的现象。

(2)1AJ不能自闭。作终端时,按压按钮后按钮只闪一下光就熄灭。不影响进路排列,因2AJ能吸起并自闭。对AJ无影响,因1AJ自闭在AJ吸起后才构成。

(3)AJ不能励磁。作始端使用时,按压按钮后按钮表示灯闪光(因1AJ能励磁),但进路排列灯不亮(方向继电器因AJ不励磁而不能吸起)。松开按钮,闪光熄灭,1AJ因不能构成自闭而复原。作变通按钮使用时,因2AJ能吸起,出现整条进路只有以该信号点为分界点一部分能选路,另一部分进路因AJ不励磁而不能选路。

(4)AJ不能自闭。作始端时,按压按钮,按钮表示灯闪光,排列灯点亮。一旦方向继电器吸起,KZ--共用--H断电,AJ因不能自闭而复原,就在AJ落下,方向继电器缓放一瞬间,接通了2AJ励磁电路,2AJ吸起,为方向继电器提供一条自闭电路,排列灯一直不灭。按压