植筋施工方案

时间:2022-11-25 13:34:35 作者:壹号 字数:6518字

南京市第十建筑工程公司

联发君悦运河一期工程

植筋施工方案

一、工程概况

(一)、工程的规模和地理位置

1、本工程位于扬州市东区,江都北路东侧、五台山路北侧

工程建设概况一览表

工程名称 建设单位 设计单位 质量监督部门 合同工期 合同工程投资额 工程主要功能或用途 联发“君悦运河”A地块一期住宅A1#~A9#楼工程 联发集团扬州房地产开发有限公司 扬州市建筑设计研究院有限公司 工程地址 勘察单位 监理单位 总包单位 总投资额 本工程位于扬州市东区,江都北路东侧、五台山路北侧 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 扬州建圣监理有限公司 扬州市建筑工程质量监督站 天 南京市第十建筑工程公司 约 万元 住宅楼,地下一层、二层为自行车车库。地库部位为汽车车库 联发“君悦运河”住宅A1#~A9#楼含地库A-1工程的层数、建筑面积、单元数等主要基本概况如下表

各单位工程基本概况

栋号 层数 建筑面积(m) 2檐口高度(m) 单元数 主要使用功能或用途 ±0.000 黄海高程 9.60M 住宅A3# 地上17层,地下2层 4577.48 49.7 (局部54.7) 1 住宅搂/地下为自行车车库 1

南京市第十建筑工程公司

栋号 层数 建筑面积(m) 2檐口高度(m) 单元数 主要使用功能或用途 ±0.000 黄海高程 9.60M 住宅A4# 地上17层,地下2层 9175.07 49.7 (局部54.7) 2 住宅搂/地下为自行车车库 住宅A5# 地上17层,地下2层 9175.07 54.5 (局部59.4) 9.60M 2 住宅搂/地下为自行车车库 9.60M 住宅A6# 地上17层,地下2层 9371.05 54.5 (局部59.6) 2 住宅搂/地下为自行车车库 住宅A7# 地上18层,地下2层 4722.52 55.5 (局部60.6) 9.60M 2 住宅搂/地下为自行车车库 9.60M 住宅A8# 地上18层,地下2层 4722.52 55.5 (局部60.6) 2 住宅搂/地下为自行车车库 住宅A9# 商业A1# 商业A2# 地库A-1 地上18层,地下2层 9371.05 54.5 (局部59.6) 9.60M 3 住宅搂/地下为自行车车库 9.60M 地上12层,地下1层 23540 49.7 (局部52.92) 1 住宅搂/地下为自行车车库 9.60M 地下一层 26521.00 作为汽车车库 说明

2

南京市第十建筑工程公司

(二)、材料

1、砼

地下室梁板柱的混凝土强度等级

A1#、A2#主楼部分 垫层 承台 C15 C40 梁板 C35 柱墙 C40 A1#、A2#裙房部分,A3#~A9#住宅楼二层商业部分 垫层 C15 承台 C35 梁板 C35 柱墙 C40 垫层 C15 纯地下室部分 承台 C35 梁板 柱墙 C35 C35 上部结构梁板柱的混凝土强度等级

A3# A4# A5# A6# 14.950~屋面 -0.0505.750-0.0505.750-0.050~~屋面 ~~屋面 ~5.7505.7505.950(含(含(含5.750) 5.750) 5.950) C30 C35 C30 C30 C30 C35 A7# 36.850~屋面 -0.050~6.950(含6.950) C30 C40 6.950~15.950(含15.950) C30 C35 15.950~屋面 C30 C30 C30 C40 5.95014.950-0.0505.950~~屋面 ~~14.9505.95014.950(含(含(含14.9505.950) 14.950) ) C30 C35 A8# -0.050~6.950(含6.950) C30 C40 6.950~15.950(含15.950) C30 C35 15.950~屋面 C30 C30 C30 C40 A9# -0.050~6.950(含6.950) C30 C40 6.950~15.950(含15.950) C30 C35 C30 C35 梁板 柱墙 C30 C30 A1#、A#2 -1.00~20.850(含20.850) C30 C40 20.850~36.850(含36.850) C30 C35 15.950~屋面 梁板 柱墙 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30

3

南京市第十建筑工程公司

(三)、主要施工部位:针对二次结构填充墙砌体拉结筋、圈过梁、构造柱;以及根据方案《联发君悦运河一期工程<工程质量通病防治方案和施工措施>》的要求,需要增加的腰梁、圈过梁、构造柱、门窗洞口加强框的钢筋,需要植筋,进行锚固连接的地方。

…… 此处隐藏67字 ……

砌体工程砌体工程施工时应遵守江苏省<<住宅工程质量通病控制标准>>中相关事项.<一>填充墙体施工要求框架结构中的砌体均不作承重用.砌体的类别及位置应严格按建筑图施工不得相互搞混。B墙体施工采用先砌墙后浇构造柱的方法,砌体施工质量控制等级为 级及以上等级。严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽,竖向槽须在砂浆强度达到设计强度后用机械开凿。墙面粉刷必须铺镀锌钢丝网的位置:顶层填充墙墙面满铺 ,填充墙与框架柱,剪力墙交接处墙体上开凿槽口处。楼梯间及人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。12345屋面女儿墙不应采用轻质墙体砌筑,当采用砌体结构时,应设置不大于2m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶,详见苏G02-2004第3-20~3-21页。6<二>隔墙的砌筑及有关构造要求,根据墙体材料,按相应的图集要求执行。填充墙连接构造填充墙与框架柱,剪力墙,构造柱的交接处设拉结筋,详见苏G01-2003图集第20,21页。12填充墙顶部与框梁,连梁的构造,详见苏G01-2003图集第22页。<三>填充墙内部构造填充墙在T形、L形转角处、-字墙端以及大于2.0m洞口边必须配合建筑图设置构造柱,不得遗漏。12填充墙高度的中部必须设置腰梁,当墙长度≥5M时,必须增设构造柱,间距不应大于3M,同时墙顶必须按苏G01-2003图集第22页大样2与梁(板)连接,详见图9A 。3填充墙上的门窗过梁除已有详图注明者外,断面及配筋按图 9B 选用,混凝土C20凡过梁或圈梁当一端支承在柱或剪力墙时应预留插筋见图 9C 。4窗台按图 9D 要求设置与两侧窗框及上部过梁组成钢筋混凝土窗框,两侧窗框按图9A 2-2剖面设置,建议底层,顶层设置通长窗台,主筋锚入墙(柱)内。<四><五>楼梯间墙体:楼梯间填充墙应设置通长拉结筋。电梯间墙体:由于甲方未确定电梯厂家,因此电梯井道尺寸、吊钩等相关预埋件以及相应 4

南京市第十建筑工程公司

的吊钩梁、圈梁的位置,必须在施工前由甲方提供,经设计人员确认后方可施工。电梯间门洞顶部沿四周墙体设置200X300 412,6@200圈梁;电梯间四角设置构造柱:200X200 4 12, 6@100/200 。圈梁或过梁当为过梁时同过梁钢筋当为圈梁时同圈梁钢筋当单侧时锚入柱内35d19090接触面凿毛,冲净,接浆h201bb1L1L1门窗洞宽≤12001200<门窗洞宽≤2100图9B 门窗洞口钢筋混凝土过梁图注: 过梁两端各伸入支座砌体内的长度≥墙厚且≥240。图9C 过梁圈梁与柱连接构造墙厚20墙厚墙厚1-1图9D 窗台构造按苏G01-2003图集第22页大样2施工梁或板预留插筋直径与根数同构造柱纵筋M5混合砂浆挤实腰梁窗过梁22门窗洞口≥400≥400331---12---2116@500拉筋≥400梁或板≤1500≤1500≤3000≤1500≤1500墙厚3---3≤3000图9A 腰梁,构造柱,门洞构造

5

≥400