主变事故处理

时间:2022-11-24 10:45:09 作者:壹号 字数:7468字

主变事故处理内容提要1.主变事故现象 2.主变主保护动作处理 3.主变后备保护动作处理 4.排油注氮装臵介绍 5.变压器的纵联差动保护

1.主变事故现象(1)警铃响、主变保护动作 (2)主变三侧开关跳闸,可能导致110kV母 线失压,10kV母线失压 (3)10kV备自投动作,10kV母线恢复送电

1.主变主保护动作处理1.瓦斯保护: 轻瓦斯:反应瓦斯继电器中的气体体积,发信 重瓦斯:反应油、气流速,作用于跳闸 能反应油箱内各种类型故障、油面下降等 动作原理:短路---温升----油变气体------气体进入继电器-----轻瓦斯接点 接通---轻瓦斯报警。 事故严重----温升---油膨胀----冲击继电器挡板----重瓦斯接点闭合---接通 跳闸电源跳闸。 2.差动保护 保护范围:各侧开关CT以内的各类电气故障,不保护匝间短路。 大电流接地系统:各类短路故障 小电流接地系统:相间故障,无法反应单相接地

2.主变主保护动作处理1.复归音响,开关对位,初步判断故障和失电范围 2.根据监控信息判断是否过负荷和失去中性点。 3.汇报调度 4.检查设备(保护范围内,冷却器、瓦斯检查本体) 1)可以隔离的隔离设备。主变转冷备(经试验合格后才可投入) 2)不可隔离的主变转检修。 无论差动保护还是重瓦斯保护动作跳闸,未查明原因前不得送电 差动保护动作后:绝缘试验,电气故障 瓦斯保护动作后:油气试验,油气分解 排除二次回路工作引起保护误动的可能。(二次故障导致重瓦斯误 动,如果二次故障导致误动,退出重瓦斯,只投过流和差动。如果 是有载调压开关重瓦斯动作,是二次误动,退出有载调压开关瓦斯 保护,须经总工或分管副局长同意)

3.主变后备保护动作处理零序过流保护和间隙保护 零序过流保护的范围: 作为主变高压侧及110kV进线的接地后备保护 注意压板和中性点的配合 中性点投入--压板投零序 中性点未投入--压板投间隙(不接地零序) 零序过流保护高压侧指向主变本体,第一时限跳本侧,第二 时限跳三侧 零序过流保护中压侧指向母线,第一时限跳母联、第二时限 跳本侧,第三时限跳三侧 间隙保护跳三侧

3.主变后备保护动作处理复压过流保护 高压侧:主变高压侧后备保护 中压侧:110kV母线及线路的后备保护 低压侧:10kV母线保护和10kV线路的后备保护低后备保护范围:主变低压侧CT以下至站内可见 可能故障: 10kV母线相间故障 10kV线路故障、开关拒动 10kV线路故障、保护拒动

3.主变后备保护动作处理10kV母线故障,主变低压侧复压过流保护动作 处理: 1)复归信号,断开失压开关 2)检查设备(保护范围内) 3)隔离故障设备恢复送电 不可

隔离或无明显故障点,母线转检修 10kV线路故障,开关拒动,主变低压侧复压过流保护动作,线路保护动作 处理: 1)复归信号,断开失压开关 2)检查设备(保护范围内) 3)隔离故障设备,母线充电(600充,备自投为保护) 4)恢复无故障馈线

4.主变排油注氮装置--基本原理当变压器内部发生故障、重瓦动作断路器跳闸。若主 变油箱压力继续增大,超过压力释放阀和压力控制器 设定值则启动防爆防火程序,打开排油阀,排油卸压, 防止主变爆炸起火。 同时,主变储油柜下的断流阀动作,自动切断储油柜 到主变箱体的补油油路,杜绝高位储油柜的“火上浇 油” 排油1-3秒后,氮气从主变箱体底部注氮口注入,搅拌 油,强制冷却故障点及油温,并形成氮气保护层隔绝 氧气进入。当油温降到燃点以下便达到防火灭火目的。 随后连续注氮30分钟。充分冷却主变故障点温度,彻 底灭火防止复燃 与水喷雾相比,排油注氮装臵具有事前防患,灭火高 效和杜绝复燃等优点

4.主变排油注氮装置--示意图

…… 此处隐藏894字 ……

5.变压器纵联差动保护稳态比率差动保护 动作特性

Id Iop.max差动速断动作区

包含: TA饱和判别 TA断线判别 励磁涌流判别不平衡电流 比率制动 二次谐波制动

差动动作区K1

K2

Iop 0 0.5In 6In Ir

差动速断保护:增加了比率制动及二次谐波制动后,可有效地防止区外故障 及励磁涌流时差动保护误动,但区内发生严重故障,可能产生极大的制 动力矩使差动保护拒动。因此设臵差动速断元件,作为差动保护的补充, 当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速独立动作出口。