电工线路元件及控制线路

时间:2022-11-23 12:38:19 作者:壹号 字数:3863字

《常用的电气图形符号》1、控制线路开关的图形符号 2、双联按制电路 3、控制线路点动及自锁

新文字符号QA

四极 三极 两极 单极

三极开关的多线表示

空气开关

新文字符号QL

新文字符号QS

隔离开关 隔离开关

具有自动释放 的负荷开关 负荷开关

新文字符号QF

断路器

1.1 控制按钮1.常开(动合)按钮SB

3.复合按钮: 常开按钮和常闭按钮 做在一起。

电路符号2.常闭(动断)按钮SB

SB

电路符号

电路符号

新文字 符号SB

新文字 符号SA

按钮、按钮开关

旋转开关

新文字 符号KT带电延时吸 合常开接点 带电延时断 开常闭接点 断电延时闭 合常闭接点 KT 断电延时断 开常开接点

时间继电器

1.2 熔断器

作用:用于短路保护。

FU

电路符号 熔断体

熔断管

新文字符号FU

新文字符号KA

中间继电器 熔断器新文字符号KM

、接触器

KA

KA

KM

KM

中间继电器 常开接点

中间继电器 常闭接点

接触器 常开接点

接触器 常闭接点

接触器有关符号:接触器线圈KM

接触器主触头--用于主电路 (流过的电流大,需加灭弧装置) 接触器辅助触头--用于控制电路 (流过的电流小,无需加灭弧装置)常开

常闭

接触器控制对象:电动机及其它电力负载

接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。

KA

KA

KM

KM

中间继电器 常开接点

中间继电器 常闭接点

接触器 常开接点

接触器 常闭接点

说明:开关或触点在垂直画时,推荐向左为常开向右为常 闭;水平画时推荐向下为常开向上为常闭。

工件原理:发热元件接入电机主电路,若 新文字 长时间过载,双金属片被烤热。因双金属 符号FH 片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,扣 板被弹簧拉回,常闭触头断开。

热继电器

中间继电器 线圈 KM 触点

常闭

NC常开

NO

单联开关在电路中单个使用 便可控制电路的通断,双联开关 在电路中需两个配套使用才能控 制电路的通断。

火线

双联开关

火线

接线图

自动空气断路器(自动开关)作用:可实现短路、过载、失压保护。 结构: 过流 脱扣器 欠压 脱扣器

工作原理:过流时,过流脱扣器将脱钩顶开,断开电 源;欠压时,欠压脱扣器将脱钩顶开,断开电源。

点动控制电路原理图点动控制 QS FR

控制电路KM

主 FU 2 电 路 KMFR

SB2

1

动作过程:按下按钮(SB)线圈(KM)通电 电机转动;

M 3~

触头(KM)闭合

线圈(KM)断电 电机停转。 触头(KM)打开

按钮松开

自锁控制线路原理图 QS 主 电 路 FU 2 1 SB1 FR

控制电路

SB2

KM

KMFR KM

FR 是过 载保护元件, 当出现过载, 控制电路中 FR 自动断开 使KM 线圈失 电

M 3~

点动控

制电路中加自保触点 KM,则可 对电动机实行连续运行控制

自保的作用: 按下按钮(SB2) ,线圈(KM)通电,电机起动;同时,辅助触头 (KM)闭合,即使按钮松开,线圈保持通电状态,电机连续运转。

8、电动机的直接起动控制

自锁电路的位置实物图3~ 起动按钮

停止按钮动 合 主 触 点 自锁M 3~

静 铁 心 动铁心

怎样停止?

自锁控制电路图A QS FU KM SB1 KM SB2 B C

热继电 器触头

FR

KH

发热 元件

KM

M 3~

电流成回路, 只要接两相就可以了。

简单的接触器控制 Q刀闸起隔离作用

A

B

C

停止 按钮

FU

SB1

起动 按钮

SB2

KM

KM KM

特点:小电流控 制大电流。

M 3~

自保持

实物图的接图

思考

以下控制电路能否实现即能点动、又能连续运行

KM

SB1

SB2

KHKM SB

不能点动!

点动+连续运行(1)方法一:用复合按钮。A B C QS

控制 关系

SB3:点动 SB2:连续运行KM

FU

SB1

SB2 FR

KM

SB3KH

KM

控制电路

M 3~

主电路

该电路缺点:动作不够可靠。

点动+连续运行(2)方法二:加中间继电器(KA)。SB1A B C

KA SB2 FR

FU

…… 此处隐藏0字 ……

KA KA

KM

KM

SB

M 3~

控制 关系

SB:点动 SB2:连续运行