土建移交精装界面标准

时间:2022-11-23 09:24:03 作者:壹号 字数:2177字

标准最重要

土建/户内精装修交接标准

一、各土建总包施工单位在各幢楼号应按合同内容完成的土建,水电安装,内外墙粉刷,外墙面砖和涂料、塑钢门窗、屋面防水、阳台栏杆等项目均须达到毛坯房竣工的质量验收标准。

二、各土建墙总包施工单位对各幢楼号在以上工程项目完工后须组织自检自查,按国家有关各项质量标准提供自检的质量评定表交监理,由监理抽查验收,整改完后由建设单位牵头,组织监理单位,土建施工单位,装修施工单位进行验收,验收合格后移交装修施工单位施工。

三、根据本工程特点,土建与精装修施工交接界面:

1、关于墙面粉刷:

内墙面墙体为粘土空心砖的双面粉刷每边粉刷厚度严格控制在20mm,按建筑施工图要求留出洞口尺寸;门洞口处全部粉刷压平(包括侧边);

厨房(包括烟道)、卫生间墙面粉刷打毛不压平,其余墙面均压平,厨房、卫生间有上下水立管背面亦须做粉刷,做到先粉刷后安装管道;

2、关于每层户内楼地面:

土建单位不做找平层,但混凝土面的平整度应达到质量验收规范要求。

3、关于顶棚:

…… 此处隐藏0字 ……

厨房、卫生间顶板及装修图中有吊顶部分(具体范围另行要求)不做处理; 其余顶棚均要求土建单位水泥浆加胶抹平,平整度达到国家相关验收标准。

4、关于楼梯:

单元楼梯及复式楼梯底板及侧面须按施工图粉刷到位,踏步面层不粉刷;其踏步高度等结构尺寸误差应符合质量验收规范的要求;

单元楼梯踏面不做找平,墙面要求土建单位粉刷到底(踢脚处无须留),地砖、栏杆、扶手及涂料由装修施工单位完成。

5、关于防水:

二层以上(含二层)的厨房、卫生间、阳台及一层除阳台以外的户内各房间的防水均由装修施工单位施工,具体做法见装修施工图;

露台及露天阳台(上面无混凝土顶盖的)全部由土建单位施工到完成面,屋面及露台的防水按建筑施工图设计施工。

6、关于阳台,露台: