GIS安装作业指导书

时间:2022-11-22 15:34:22 作者:壹号 字数:4615字

110kV GIS设备安装作业指导书

批准: 日期: 年 月 日

审核: 日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

编写: 日期: 年 月 日

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司

霞浦延亭风电场工程土建施工及设备安装调试工程项目部

年 月 日

1

目 录

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、

适用范围 ······················································································ 1 编制依据 ······················································································ 2 作业流程: ···················································································· 2 工艺流程说明及主要质量控制要点····················································· 3 危险点辨识及预控措施: ································································· 9 工艺质量要求: ············································································ 10 质量通病防治措施: ······································································ 12 强制性条文: ··············································································· 12

一、 适用范围

本作业指导书适用于霞浦延亭风电场工程土建施工及设备安装调试工程。

1

二、 编制依据

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 引用标准 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电力建设施工质量检验及评定标准》DL/T 5161.1-2002 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》 《电力建设安全工作规程》(变电站部分)电气装置篇 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册》(变电工程分册 电气部分) 厂家说明书及出厂技术文件 设计施工图及工程施工质量验收规范等,本工程项目部编制的《施工组织设计》、《创优实施细则》、《质量通病防治方案》及《强制性条文实施计划》等有关施工指导文件。 三、 作业流程:

2

施工准备 土建验收、基础复测 设备组装 设备固定 管道连接及其它附件安装 电缆敷设及二次接线 真空处理、充SF6气体 设备调整 现场检查和试验 质量验收

图3-1 GIS安装作业流程图

四、 工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备

4.1.1、人员配备

3

工序名称 设备吊装及对接 设备附件安装 抽真空、充SF6气体 工作人数 5人 4人 2人 负责人 黄平华 黄平华 黄平华 监护人 黄斌 黄斌 黄斌 4.1.2、材料准备

…… 此处隐藏0字 ……

序号 1 材料及要求 各类密封胶、涂于导体接触面的电力复合脂、洗涤剂(乙醇、丙酮)、白棉布、擦拭纸、透明塑料薄膜 4.1.3、主要工器具及仪器准备

名称 汽车吊 水平仪 柔性吊带 撬棍 扭力扳手 开口、梅花扳手等各种形式紧固工具 榔头 SF6气体回收充气装置 钢卷尺 抽真空泵 干湿度计 SF6密度表 微量水份仪 气体检漏仪 卸扣 链条葫芦 规格/型号 25T 大的 5m 3T 3T 单位 辆 把 条 把 套 套 把 台 个 台 个 个 台 台 个 个 数量 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 4 备注 4.2、作业质量要求

4.2.1 GIS设备在运输和装卸过程中不得倒置、倾翻、碰撞和受到剧烈的振动。

4.2.2充有六氟化硫等气体的运输单元,应按产品技术规定检查压力值,并做好记录,有异常情况时应及时采取措施。

4.2.3设备基础及预埋槽钢的水平误差,不应超过产品的技术规定。

4.2.4设备安装时,其相对湿度不允许超过80%;必须选择晴好天气,且风速要小于3级。若遇下雨天或相对湿度超标时禁止进行打开气室的安装工作,安装现场与外界之间要设置围栏,且应控

4