室内排水管道灌水、通水试验记录

时间:2022-11-21 01:43:46 作者:壹号 字数:2125字

最新2011版

室内排水管道灌水/ 室内排水管道灌水/通水试验记录GD3020308 0 单位(子单位)工程名称 海伦天空花园—1栋及地下车库 1

所属子分部(系统)工程名 称/分项(子系统)工程名称 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) 总承包施工单位 专业承包安装单位 施工执行的技术标准(含 企业的工艺规程、工法等) 名称及编号 试验起止日期: 年 月 试验管段 /

建筑给水、排水及采暖

首层~天面 林雄 项目负责人 项目负责人 /

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

日 起 至

日止 灌水试验过程状况

污(含粪、废)水管道 管道系统(或管 段)名称/编号 所处层 (区)段 范围 规格 (管径) (mm)

雨水管道

材质

YL/-1

首层~天面

PVC-U

100

管道 灌水至立 满水15min 再灌满 (件)/ 管顶部1h 后水面下 5min后水 接口 后,有否 降状况 面下降状况 有否渗 渗漏状况 漏状况 畅通、无渗 水面下降 睡眠下降 无渗漏 无渗漏 漏 水面下降 睡眠下降 无渗漏 无渗漏 畅通、无渗 漏 畅通、无渗 漏 畅通、无渗 漏 畅通、无渗 漏 畅通、无渗 漏 畅通、无渗 漏 畅通、无渗 漏

通水试验 过程状况 (表达是否畅 通状况及有 否渗漏状 况)

YL/-2

首层~天面

PVC-U

100

YL/-3

首层~天面

PVC-U

100

水面下降

睡眠下降

无渗漏

无渗漏

YL/-4

首层~天面

PVC-U

100

水面下降

睡眠下降

无渗漏

无渗漏

YL/-6

首层~天面

PVC-U

100

水面下降

睡眠下降

无渗漏

无渗漏

FL/-1

首层~天面

PVC-U

100

水面下降

睡眠下降

无渗漏

无渗漏

FL/-2

首层~天面

PVC-U

100

水面下降

睡眠下降

无渗漏

无渗漏

FL/-3

首层~天面

PVC-U

100

水面下降

睡眠下降

无渗漏

无渗漏

专业工长(施工员)(签名) 专业承包安装单位 检查评定结果

检查测试负责人(签名)

…… 此处隐藏0字 ……

主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。

项目专业质量检查员(签名):

同意验收 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): 年 月 日

最新2011版